Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #30 : 11 Березень 2013, 20:34:19 »
Специфика подключения стояка в том что жила не перекусывается, а садится под зажим цельной.
С проводом это делать удобно и легко в стесненных условиях, а вот с кабелем это будет делать сложней.
А перекусив жилу и посадив ее под один зажим увеличивается вероятность плохого контакта.

А проще всего сделать ответвление от стояка вот этими девайсами: http://strumok.kiev.ua/home/details/1759/233/korobki-montagnie/aksessuari/klemmniki/klemmnaya-kolodka-hsv-35.html Подробнее о девайсе смотрите в каталоге SEZ здесь http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1725
Располагайте эти зажимы рядами по вертикали (есть исполнение таких клемм разборных-смотрите вложение) и места в нише будет навалом!
« Останнє редагування: 11 Березень 2013, 20:39:40 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #31 : 18 Березень 2013, 09:05:48 »
uksusXIII, а нет случайно фотки как это в щитке смотрится?
Или может у кого другого есть?
Заранее благодарен.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #32 : 18 Березень 2013, 12:23:49 »
Примерно так

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #33 : 18 Березень 2013, 19:10:28 »
Удивляться нечему. Дом в 2007 году сдавали военные. Снимал для коллекции.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #34 : 19 Березень 2013, 00:14:25 »
а нет случайно фотки как это в щитке смотрится?
у Anatoliy57 на фото смысл понятен... надо как можно дальше разнести друг-от-друга клеммники по вертикали,чтобы оставалось как можно больше места на плавную петлю провода к клемме... мы ведь иногда стояки и ПВ-3-95 мм кв. прокладываем,а такую жилу красиво выгнуть  сложновато.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #35 : 19 Березень 2013, 09:36:48 »
и еще: этот клеммник можно использовать и как традиционный зажим "орех", но стекло на нем не очень важно закреплено - без всяких винтов.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #36 : 19 Березень 2013, 09:39:26 »
Примерно так
Anatoliy57, а почему не использовать стандартный этажный щит?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #37 : 19 Березень 2013, 09:39:59 »
Корсаков Дмитрий Юрьевич,  да этот стройбат даст сто очков форы половине киевских и крымских МСУ(специализирующихся на эл.монтаже!!!).... Не видели вы современные высотки кто монтирует сейчас.... У нас уборщица лучше могла бы наверно.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #38 : 19 Березень 2013, 09:48:29 »
uksusXIII
Насколько помню эти стекла ставятся на защелку.
Сугор
Эт снабженцы, такие щиты закупили. Видимо у них были свои нормативы.


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #39 : 19 Березень 2013, 09:57:39 »
Эт снабженцы, такие щиты закупили.
Anatoliy57, при чем здесь снабженци? Под этажные щиты нужно выдавать задание сторителям на ниши и стояки. С типом ЭЩ, обычно, определяются чуть ли не на стадии "П"

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #40 : 19 Березень 2013, 10:28:33 »
Насколько помню эти стекла ставятся на защелку.
Только хлипкая защелка там... пока монтируют-половину стекол теряют... Я своим монтажникам в самом конце монтажа стекла эти отдаю.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #41 : 19 Березень 2013, 10:34:36 »
Под этажные щиты нужно выдавать задание сторителям на ниши и стояки. С типом ЭЩ, обычно, определяются чуть ли не на стадии "П"
Я обычно заказываю стандартные щиты (голую металлоконструкцию) под нишу и монтируем на месте все сами (счетчики, УЗО, автоматы, клеммники и т.д.), а списываю по ценам заводов-изготовителей. Денег вырученных от этой "операции" хватает чтобы обновить весь электроинструмент (причем профессиональный Бош) и спецодежду для бригады. Так что для нас монтаж ЩЭ-это бонус  :D !
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #42 : 19 Березень 2013, 10:56:21 »
На примере фото Anatoliy57 хочу пояснить как делаем монтаж ЩЭ мы(к сожалению своих фото у меня нет-исправлюсь :D )...
1) по отсеку со стояковыми проводами:
а) так как в основном монтируем 14-16 этажные дома,то по этому отсеку иногда прокладывают два-три стояковых групп проводов-заказываю его расширенным. Отверстия в междуэтажных перекрытиях (под трубы со стояковыми проводами) нам по месту пробивают строители,так как работаем в основном по монолитному жилью.
б)весь "хлам" из этого отсека убираем напочь-там нет никаких распаечных коробок,как на фото (эту коробка под этажное освещение мы монтируем на стене).
в) розетку или не ставим совсем,или используем DIN-реечную дешевую ИЄКовскую (ставим вместе с автоматами и УЗО)
г)монтаж ведем только проводом ПВ-1 (моножилой). Тогда не висят такие петли и зигзаги по щиту.
д) отсек с автоматами всегда закрываем фальшпанелью,чтобы выглядывали только ручки автоматов.
е)клеммники РЕ и N мы ставим ВСЕГДА для каждого учета свою пару! Это особенно важно тогда, когда на вводе есть дифы или УЗО! А то потом можно горько плакать при наладке под напряжением.Клеммники на  DIN-рейку стараемся не использовать-только накладного монтажа(нулевой на изоляторе,а РЕ-без изолятора)
« Останнє редагування: 24 Липень 2015, 21:10:04 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #43 : 19 Березень 2013, 11:23:43 »
uksusXIII, по моему мы несколько удалились от темы :-[ Перешли от стояков к этажным щитам.
к сожалению своих фото у меня нет

У меня тоже нет своих фото, поэтому покажу то что нарыл в сети:



эту коробка под этажное освещение мы монтируем на стене

При молитном строительстве, да и не только, линии этажного освещения, обычно, прокладывают отдельной линией и, на сколько я знаю, к этажному щиту их не привязывают

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #44 : 19 Березень 2013, 11:29:48 »
При молитном строительстве, да и не только, линии этажного освещения, обычно, прокладывают отдельной линией и, на сколько я знаю, к этажному щиту их не привязывают
Да я в курсе,что отдельной линией прокладывают, но коробка эта почти во всех проектах проскальзывает... Мы в ней распаиваем проводульки от датчиков движения лифтового холла обычно. А фото ЩЭ(среднее) мне очень понравилось...Где стырили?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю