На примере фото
Anatoliy57 хочу пояснить как делаем монтаж ЩЭ мы(к сожалению своих фото у меня нет-исправлюсь

)...
1) по отсеку со стояковыми проводами:
а) так как в основном монтируем 14-16 этажные дома,то по этому отсеку иногда прокладывают два-три стояковых групп проводов-заказываю его расширенным. Отверстия в междуэтажных перекрытиях (под трубы со стояковыми проводами) нам по месту пробивают строители,так как работаем в основном по монолитному жилью.
б)весь "хлам" из этого отсека убираем напочь-там нет никаких распаечных коробок,как на фото (эту коробка под этажное освещение мы монтируем на стене).
в) розетку или не ставим совсем,или используем DIN-реечную дешевую ИЄКовскую (ставим вместе с автоматами и УЗО)
г)монтаж ведем только проводом ПВ-1 (моножилой). Тогда не висят такие петли и зигзаги по щиту.
д) отсек с автоматами всегда закрываем фальшпанелью,чтобы выглядывали только ручки автоматов.
е)клеммники РЕ и N мы ставим
ВСЕГДА для каждого учета свою пару! Это особенно важно тогда, когда на вводе есть дифы или УЗО! А то потом можно горько плакать при наладке под напряжением.Клеммники на DIN-рейку стараемся не использовать-только накладного монтажа(нулевой на изоляторе,а РЕ-без изолятора)