нагрузка ВЛ СИП
« : 19 Листопад 2012, 16:50:59 »
Насколько критично по нагреву для кабеля СИП подать на него мощность 30 кВт
если по расчету падения напряжения следующие цифры:

 S    =    25 мм2
 Δ (51A, 600м)    =    12.6 %
 Imax / Pmax    =    20.2А / 11.9КВт

(линия абонентская, не РЭСовская)

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: нагрузка ВЛ СИП
« Reply #1 : 19 Листопад 2012, 17:13:06 »
По нагреву - все ок (табл. 1.3.5 ПУЕ:2010)
« Останнє редагування: 19 Листопад 2012, 17:15:05 від *Андрей* »

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: нагрузка ВЛ СИП
« Reply #2 : 19 Листопад 2012, 17:22:02 »
вадим78, ГКД 34.20.175-2002  Табл. А.3, табл. А.5

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: нагрузка ВЛ СИП
« Reply #3 : 21 Листопад 2012, 16:37:09 »
вадим78, а ничего страшного, что падение напряжения 12%? Это вас не смущает? Ну и проверка по току КЗ не мешала бы. У меня выходит сечение минимум 70

Offline Юниор

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 96
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: нагрузка ВЛ СИП
« Reply #4 : 12 Грудень 2012, 13:55:32 »
Здравствуйте! А если СИП 210м , то сечения 4х35мм2 для 35 кВт хватит(если кто-то может поделиться расчетом, а то начальство считает ,что 25мм2 вполне хватит для обогрева в сезон(6 мес.) - котел 25кВт+ освещение и розетки- еще10кВт (12мес.))?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: нагрузка ВЛ СИП
« Reply #5 : 12 Грудень 2012, 14:05:13 »
Юниор, на форуме много методик расчета падения напряжения. Если быстрый расчет, то deltaU=P*l/(F*C), где Р - мощность в кВт, l - длина линии в м, F - сечение провода/кабеля, С - коэффициент (для алюминия, 380В - 44). Если брать расчет СИПа с учетом сопротивления его жил, то может пройти и 25, надо считать

Offline вадим78

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 97
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: нагрузка ВЛ СИП
« Reply #6 : 05 Лютий 2013, 17:02:32 »
вадим78, а ничего страшного, что падение напряжения 12%? Это вас не смущает? Ну и проверка по току КЗ не мешала бы. У меня выходит сечение минимум 70
смущает, конечно,
но чем богаты тем и рады, линия садовая , поэтому нет критического требования уложиться в 5% потерь, главное - ток КЗ и нагрев.

Offline cherkas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: нагрузка ВЛ СИП
« Reply #7 : 05 Лютий 2013, 20:27:03 »
Здравствуйте! А если СИП 210м , то сечения 4х35мм2 для 35 кВт хватит(если кто-то может поделиться расчетом, а то начальство считает ,что 25мм2 вполне хватит для обогрева в сезон(6 мес.) - котел 25кВт+ освещение и розетки- еще10кВт (12мес.))?

При 35 кВт, 210м, 4х35мм2 (cos=0,97, U=380В) - падение напряжения составит 4,2%.
Если сечение 4х25мм2 то почти 5,9%. Нормы на отклонение можно почитать в

ГОСТ 13109-97

...

5.2 Отклонение напряжения

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения  на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);

...

 


Разница в цене между 25 и 35 на Вашу длину будет около 1200 грн. Если 10 кВт которые на резетки будут использоваться в полном объеме, то я бы прокладывал 35, если нет, то для 30 кВт и кабеля 4х25 потери получаются 5, 038%. Что можно сказать влазит в норму по нормально допустимому отклонению.
« Останнє редагування: 05 Лютий 2013, 20:38:37 від cherkas »

Offline Expert

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 18
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: нагрузка ВЛ СИП
« Reply #8 : 07 Лютий 2013, 10:12:44 »
Вы знаете все еще зависит от уровня напряжения на шинах к которым подключаетесь! Там может быть и завышеное на 5% напр и также уже сниженое
Проектировать и созидать. Не женское это дело!

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: нагрузка ВЛ СИП
« Reply #9 : 06 Березень 2013, 15:46:32 »
Обыкновенно повышенное на 2.5%. Если КТП принадлежит садовому товариществу, то на садовых участках длинные линии. А повышать на 5% - горят  ночью  холодильники вблизи КТП.

 