Автор Тема: СПС трансформатора  (Прочитано 2209 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline славик борік

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 120
    • Перегляд профілю
    • Awards
СПС трансформатора
« : 05 Березень 2013, 15:46:40 »
Прошу допомоги!! Окремостоячий трансформатор на території промислового комплексу обгороджений металевими листами. Потрібно встановлювати систему СПС??? Дякую!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПС трансформатора
« Reply #1 : 05 Березень 2013, 15:57:21 »
Что значит, "обгороженый"? Что значит "промисловий комплекс"?

Таблиця В.2 п.1.2, 1.7-1.9. В чем сомнения?

Offline славик борік

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 120
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПС трансформатора
« Reply #2 : 05 Березень 2013, 16:03:21 »
так це стосується енергетичних обєктів. у мому випадку - це ферма! наскільки я розумію, даний пункт до цієї ситуації застосувати не можна!.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline славик борік

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 120
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПС трансформатора
« Reply #4 : 05 Березень 2013, 16:21:51 »
а так як даний трансформатор окремостоячий, то на нього пощирюється даний пунк?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПС трансформатора
« Reply #5 : 05 Березень 2013, 16:28:23 »
Споруди, приміщення та технологічне обладнання енергетичних об'єктів


Если Ваше ограждение есть "спроруда", то почему нет? А вот если нет крыши, то это скорее, забор. :)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПС трансформатора
« Reply #6 : 05 Березень 2013, 16:30:35 »
Под какой пункт он у Вас попадает?

Offline славик борік

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 120
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПС трансформатора
« Reply #7 : 05 Березень 2013, 16:32:05 »
в мене трансформатор 0,43 МВт..я так зрозумів, що він ні під який пунк не попадає. тобто його не потрібно обладнувати СПС

Offline славик борік

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 120
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПС трансформатора
« Reply #8 : 05 Березень 2013, 16:36:15 »
в мене ситуація слідуюча. Згідно проекту на ферму, трансформатор не обладнувався СПС. МНС каже, що треба. Мені необхідно, зіславшись на пунк нормативного документу показати, що не потрібно. Трансформатор окремостоячий, обгороджений металевими листами і під накриттям. Потужність - 0,43МВт. Який пункт їм можна навести для спростування їхньої вимоги.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПС трансформатора
« Reply #9 : 05 Березень 2013, 16:42:51 »
Вообще-то, это они должны написать пункт, согласно которому Вы должны оснастить что-то СПС.
Если они ничего не указали, то смело можно отписваться типа: "Согласно Таблице В.2 ДБН В.2.5-56 трансформатор такой-то мощности и напряжения не подлежит защите СПС". Пусть найдут пункт и Вам сообщат.
Хотя, есть одна заморочка - п.13.1 Таблицы В.1 "Виробничі будин- ки категорії В".
Подготовьтесь доказывать, что это не "здание".

Offline славик борік

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 120
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПС трансформатора
« Reply #10 : 05 Березень 2013, 16:45:00 »
Дякую , rga! Ви мене виручили у важку хвилину))

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПС трансформатора
« Reply #11 : 05 Березень 2013, 16:48:14 »
Нема за що  :)

Offline славик борік

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 120
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПС трансформатора
« Reply #12 : 05 Березень 2013, 16:55:13 »
Ще один цікавий момент для остаточного закриття теми.

Нормы определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности НАПББ.03.002-2007


Производственные помещения - замкнутое пространство в специально предназначен-
ном здании (сооружении), в котором по сменам или периодически (в течение рабочего дня)
осуществляется трудовая деятельность людей.

Але там люди не працюють, тобто воно не являється виробничим приміщенням.

Я в чомусь помиляюсь чи мої логічні заключення хибні??

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПС трансформатора
« Reply #13 : 05 Березень 2013, 17:04:55 »
или периодически (в течение рабочего дня)
Трансформатор-то обслуживают как-то, ремонтируют

Другой вопрос, если это типа забор с навесом. Посмотрите ДБН В.1.1-7 на предмет понятия "здание"

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПС трансформатора
« Reply #14 : 05 Березень 2013, 17:23:01 »
Да... Полистала вот... Похоже, определения "здание" и "сооружение" нет...

 