Имеется бассейн, у которого вышла из строя сеть освещения и которую, соответственно, надо восстановить, а именно проложить новую. Возникло несколько вопросов по этому поводу. Новая сеть освещения будет проложена от щитка через коридор до собственно светильников бассейна. В коридоре планируется проложить в кабельном коробе по стене под потолком, в самом зале бассейна - открыто кабелем (допускается ДБН В 2.5-23:2010 п4.42). Светильники в зале будут установлены на стене на высоте 3м. Вопросы: 1. Нужно в цепи освещения ставить УЗО? 2. Подойдет ли кабель АВВГ? Т.к. кабель проходит по коридору (путь эвакуации) может быть нужен кабель нг?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение зала бассейна
« Reply #1 : 04 Березень 2013, 16:08:02 »
Нужно в цепи освещения ставить УЗО?
Не вимагається .
. кабель проходит по коридору (путь эвакуации) может быть нужен кабель нг?
Якщо на шляхах евакуації тоді не тільки "нг" а "нг-нд"
Подойдет ли кабель АВВГ?
До 16 квадрат норми вимагають мідь .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline designer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение зала бассейна
« Reply #2 : 04 Березень 2013, 16:21:47 »
Roman3R, спасибо!  :thumbsup:

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение зала бассейна
« Reply #3 : 04 Березень 2013, 17:33:36 »
Не вимагається .
Согласен. Но я бы скорее поставил.

Offline comings

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 70
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение зала бассейна
« Reply #4 : 05 Березень 2013, 15:58:05 »
Т.к. кабель проходит по коридору (путь эвакуации) может быть нужен кабель нг?
Кабель рабочего освещения должен идти отдельно (по другой трассе) от кабеля аварийного освещения. Никаких особенных требований к марке кабеля связанных с тем, что он проходит по пути эвакуации не предъявляется (по крайней мере, в РФ).
« Останнє редагування: 05 Березень 2013, 16:05:06 від comings »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение зала бассейна
« Reply #5 : 05 Березень 2013, 16:38:51 »
по крайней мере, в РФ
designer, с Украины так как ссылается на украинский ДБН .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 