Перке, в целом, по логике, все верно. Труба нагреется, оболочка кабеля расплавится, жилы закоротит (по крайней мере, шанс есть). Чтобы доказать, что это не так, надо проводить испытания на сохранение кабелем цесостности. А этого никто не делал и делать врядли будет. Так что таки не доказано  :)
А вот цемент, кирпич, гипс так быстро, как мет.труба не нагреются, какое-то время продержаться.
« Останнє редагування: 05 Квітень 2013, 11:09:55 від rga »

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот и я говорю "бытует мнение".
По наруже в трубе - не правильно.
Замуровать - можно. Но надо обеспечить возможность замены. А это проходные коробки, ревизионные лючки и т.п. Может выйти дороже прокладки огнестойкого на скобах.  Оно нам надо?
« Останнє редагування: 05 Квітень 2013, 11:21:55 від Перке »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ага. Огнестойкй открыто дешевле обойдется  :)

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ага. Огнестойкй открыто дешевле обойдется  :)
и я не против, совсем даже не против  :D :D :D, знаю даже где "правильный" кабель есть  :-[
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, не тарапись, внимательно прочти
Отсюда бытует мнение, что мет конструкции (в частности мет. труба) сами по себе имеют предел огнестойкости 15 мин.
Ведь бытует мнение в определенных кругах: кабло в трубу и в шоколаде? Али не сталкивался?  ;)

Перке, спецом для Вас прикинул на пальцах порядок цыфров для "ориентации в пространстве":
Труба, сталь "235", D=20mm, t=2mm, к примеру..
R=5.5 мин - потеря несущей способности.
Лоток, сталь та же, 50х50mm,  t=0.7mm
R=3.5 мин - потеря несущей способности.
При критической температуре прогрева 500 гр. по Цельсию.

Но, как отметил Firetuf, не путать R и P, сие не "само собой разумеющее", а разницы.

Поэтому, если уж копать, тот же лоток подлежит огнезащитной обработке для доведения несущей системы кабл. линии до скажем общепринятого 30 мин.  :D
« Останнє редагування: 05 Квітень 2013, 11:48:25 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Перке, stop-stop-stop.
Эээ, куда Вас понесло, сударь. Огнестойкость конструкции и огнестойкость кабельной линии - две большие разницы...

ДБН В.2.5-56:2010
8.6.5. Для з'єднання оповіщувачів потрібно використовувати кабельні лінії, що забезпечують функціонування системи в умовах пожежі.

НАПБ А.01.003-2009
4.2.1. СО в режиме «Тревога» должна функционировать на протяжении времени, необходимого для эвакуации людей из здания, но не менее 15 минут.

Надо обеспечить функционирование системы в условиях пожара. И что, я не имею права обеспечить предел огнестойкости не менее 15 мин строительными конструкциями? Не могу в нише проложить, а нишу с пределом сделать? Или короб с пределом организовать?
Или замуровать на N-ную глубину и заделать штукатуркой? Ну уж извините.
Другое дело - использование мет. трубы, проложенной открыто, что в корне не правильно.
По этому и написал «бытует мнение».
« Останнє редагування: 05 Квітень 2013, 11:53:51 від Перке »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поэтому, если уж копать, тот же лоток подлежит огнезащитной обработке для доведения несущей системы кабл. линии до скажем общепринятого 30 мин.
Лотки сертифицируют на огнестойкость вместе с конкретным кабелем. И только в таком сочетании они легитимны.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Надо обеспечить функционирование системы в условиях пожара. И что, я не имею права обеспечить предел огнестойкости не менее 15 мин строительными конструкциями? Не могу в нише проложить, а нишу с пределом сделать? Или короб с пределом организовать?
Конечно, можете. Никто и не оспаривает.
К слову, у нас есть опыт замуровывания кабеля в гофре в монолит. Что сказать? Больше не хочется, ни проектировщикам, ни монтажникам  :D

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И что, я не имею права обеспечить предел огнестойкости не менее 15 мин строительными конструкциями?
Конечно могёте. Даже обязаны: Все сегодняшние нормативки этого требуют и указывают.
Необхідна межа вогнестійкості кабельних ліній живлення і керування систем протипожежного захисту може бути забезпечена власною вогнестійкістю кабелів та систем їх утримування/підвішування або шляхом захисту їх від вогню ззовні, наприклад, застосуванням для них вогнезахисних покриттів або прокладанням у шахтах, каналах, огороджених протипожежними перешкодами.

но я еще раз акцентирую - проведите испытания конструкции (ну пусть даже типовое решение) и нет проблем.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, просто мне захотелось поковыряться  ;)
Вспомните дискуссию на Хэлпе о раздвижных дверях.

Ведь, что вылазит то. Лоток - несущая конструкция для кабелей.
И -
Из ДБН В.1.1-7-2002.
"4.40. В случаях, когда минимальный предел огнестойкости конструкции

Смех смехом, но в условиях реалий, т. с., мы просто обязаны рассматривать самые, казалось, дебильные варианты...
Испытания огневые - хорошо, даже замечательно. Однако возможны возражения после типа: "...условия проведения испытаний и условия данного пожара - две разницы, а в ДБН чётко отписано..." и т. д.

нет проблем.
пока жив человек - проблемы есть. Человек - уже проблема.

sbal вот одна сплошная проблема  :D
« Останнє редагування: 05 Квітень 2013, 12:18:54 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А ну-ка копмнем опять "вражескую" литературку.
Выкладываю и прописанные варианты защиты кабельных линий и как бороться с КЗ, для  sbal:)
выкладываю в Word, возможны неточности в пререводе.  :-[
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, ну и чего, милой?  ;)
"Линия с внешней огнеупорной защитой подвесных конструкций, желобов и стандартных кабелей со стандартизированными огнеупорными структурными элементами и огнезащитными материалами. "
Поэтому, если уж копать, тот же лоток подлежит огнезащитной обработке для доведения несущей системы кабл. линии до скажем общепринятого 30 мин.   

  Поломки в электрической сети должны быть автоматически изолированы."
И об этом ранее писал - изоляторы.
« Останнє редагування: 05 Квітень 2013, 12:32:19 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
но я еще раз акцентирую - проведите испытания конструкции (ну пусть даже типовое решение) и нет проблем.
Таки да. Увы!
ДБН В.2.5-23, п.4.36, ж)
Примечание 2. Необходимый предел огнестойкости кабельных линий питания и управления систем противопожарной защиты может быть обеспечен собственной огнестойкостью кабелей и систем их под-держки/подвешивания или путем защиты их от огня снаружи, например, применением для них огне¬защитных покрытий или прокладкой в шахтах, каналах, огражденных противопожарными преградами.

Так что просто закопать кабель в штукатурку будет незаконным.  :(

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
пока жив человек - проблемы есть. Человек - уже проблема.
sbal вот одна сплошная проблема  :D

иногда, после себя, люди оставляют еще больше проблем, но я думаю, что это другая тема.
Серж, скажи Sbal, что его опять понесло...  :D
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поломки в электрической сети должны быть автоматически изолированы."
И об этом ранее писал - изоляторы.
- даже скажу больше - раз сто наверное писал.  :thumbsup:
Я вообще вернулся к этому, после того, как ты задал вопрос о кз - вот я и подумал, неужели они выпустили документ, и об этом не подумали? Ехать уже собрался, визу тебе открывать, махач там устроить.  :D Они, кстати, очень любят (даже без бэ) когда что-то находишь не то. А так, я со всем более чем согласен.  beer
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

 