Автор Тема: прокладкакабеля за подвесными потолками  (Прочитано 1849 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Drummer

  • Гість
Уважаемые коллеги! вопрос такого плана: допускается ли прокладка негорючего кабеля в    квартирах и общественных помещениях (к примеру ВВГнг) за подвесными потолками без гофрированной трубы? по возможности киньте ссылку на НД. заранее спасибо!

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
негорючего кабеля
Такого кабеля не существует. Все кабели горят :D.
Drummer, регистрируйтесь на форуме и указывайте страну в профиле.
Для РФ, в общественных зданиях закладывайте нг-LS и будет Вам счастье и спокойствие.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Украина
ДНАОП 40.1-1.32-01
2.5.7. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются, как скрытые электропроводки и их следует прокладывать:
1.  за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов согласно ДСТУ БВ.2.7-19-В металлических, имеющих локализующие способности, и в закрытых коробах;
2. за потолками и перегородками из негорючих материалов - в трубах, гибких рукавах, коробах из негорючих или трудногорючих материалов либо горючих группы горючести Г1 согласно ДСТУ Б В.2.7-19, а также кабелями, имеющими оболочки из материалов с умеренной дымообразующей  способностью по ГОСТ 12.1.044. Также должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Примечание. Под подвесными потолками из негорючих материалов имеются в виду такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов. Другие строительные конструкции, размещенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

ДБН В 2.5.22010

4.37 Электрические сети, которые прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки. Эти сети должны отвечать требованиям пункту 4.36, каркас подвесного потолка должен быть из негорючих материалов, а заполнение из негорючих материалов  или группы горючести Г 1


Россия
ПУЭ 7
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов2 - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Примечание 2 Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

Технический циркуляр № 7 О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках

Как то так.


 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: