Уважаемые коллеги!
Подскажите: нормы  для размещения инфракрасных извещателей пламени (точечных);
 в  ДБН-56 есть требования по выбору таких извещателей- п. 6.2.6.
Есть п. 6.2.14 - размещение точечных пожарных извещателей- под покрытием (перекрытием).
А конкретика, как для других типов?
Спасибо.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009  п.6.4.4, 6.5.3
+
документация производителя

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И еще
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
6.4.1 Автоматичні пожежні сповіщувачі. Загальні положення
Випромінювання полум'я поширюється прямолінійно, тому не потрібна наявність стелі, що спрямовує продукти згоряння. За цих умов пожежні сповіщувачі полум’я можна використовувати зовні або/та у приміщеннях з дуже високими стелями, де непридатні до застосовування теплові й димові пожежні сповіщувачі.

Offline КОНЕЦ ТЬМЫ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 72
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 84
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Конкретика- техническая документация.
Российские нормы - СП 5.13130.2009, п 13.8.4 подтверждают.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый  КОНЕЦ ТЬМЫ!
Не забывайте, что СП 5.13130.2009 действуют на другой территории. Нормативные документы РФ и Украины реально различаются!
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline КОНЕЦ ТЬМЫ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 72
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 84
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нормативные документы РФ и Украины реально различаются!
Это ясно. Нужно было убедиться, что  и в России размещение - по требованиям техдокументации.