Автор Тема: Расстояние от молниеприемника до объекта  (Прочитано 5852 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте.

Регламентируется ли расстояние от молниеприемника до защищаемого объекта?

Молниеприемник - отдельностоящий (металл. труба).
Защищаемый объект - надземный резервуар для хранения СУГ (пропан) на территории резервуарного парка ГНС.

В итоге вопрос сводится к тому, на каком расстоянии проектируемый резервуар должен отступать от существующего молниеприемника.

Может быть в каких нибудь украинских нормативах это расстояние от молниеприемника до объекта упоминается? В ДСТУ Б В.2.5-38:2008 такого не нашел.

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
п.6.1.3 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Віддаленість блискавковідводів, що стоять окремо від обєкта, що захищається, і підземних металевих комунікацій визначаються галузевими нормативними документами.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Sergik, да.
Но я и упомянул о том, что это газовый резервуар, чтобы конкретизировать вопрос. Может быть кто-нибудь с этими отраслевыми нормами работал, и знает где такое описано.
В ДНАОП 0.00–1.20–98 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ УКРАИНЫ и в ДБН В.2.5-20-2001 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, как в отраслевых нормах, я таких требований не обнаружил. Ни даже в ДНАОП 0.00-1.07–94 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ.

Может быть кто встречался с такими отраслевыми требованиями?

P.S.   В старом РД 34.21.122-87 есть такие расстояния. Но этот норматив уже не действует. А новый ДСТУ однозначно ссылается на отраслевые нормы, а не на старый норматив (если какие-то нормы в этом новом не описаны). Как-то так.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да и в старом РД 34.21.122-87 дается расстояние для I-й категории молниезащиты. А в моем случае там II-я. Для второй там - "2.14. При установке отдельно стоящих молниеотводов расстояние от них по воздуху и в земле до защищаемого объекта и вводимых в него подземных коммуникаций не нормируется."

И по старому РД вроде как не надо нормировать.

Но не дает покоя приписка про "отраслевые нормативы" в новом ДСТУ.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В отраслевых документах, как правило, идет ссылка на действующий в то время РД34.21.122-87 в части раздела 2 п.2.5 и Приложения 4, что применительно для объектов I уровня РБЗ согласно ДСТУ. Для остальных, согласно п.2.14, расстояние от одельностоящего молниеотвода до защищаемого объекта и подземных коммуникаций не нормируется.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да и в старом РД 34.21.122-87 дается расстояние для I-й категории молниезащиты. А в моем случае там II-я. Для второй там - "2.14. При установке отдельно стоящих молниеотводов расстояние от них по воздуху и в земле до защищаемого объекта и вводимых в него подземных коммуникаций не нормируется."
Protivoves, вот так Вы и сможете защитить себя перед экспертизой

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Sergik, скорее всего только так ).

Судя по тенденции в нормативах - в СН 305-77, потом РД 34.21.122-87 требования были достаточно четкими; а уже с  ДСТУ Б В.2.5-38:2008  такое нормирование вообще убрали, на откуп отраслевым нормативам (в которых такое вообще редко встретишь, наверное; смотря какая отрасль).

Выходит, что норму расстояния от молниеприемника до объекта вообще постепенно вывели, как несущественную (конечно же при выполнении всех остальных мероприятий по токоотводам и заземлениям).

Спасибо всем за помощь.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
норму расстояния от молниеприемника до объекта вообще постепенно вывели
Можна скористатися наступним розрахунком , правда документ , на яке є посилання в цій програмі польський  , але цей розрахунок  відповідає вимогам п. 6.3 ДСТУ IEC 62305-3  що діє уже в Україні але ще офіційно не виданому .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Допустимое расстояние между молниеотводом и защищаемыми зданиями согласно российских норм расчитывается согласно методики приведеной ниже ( смотри вложение).
В украинских идет ссылка на IEC 62305-2006 "Protection against lightning" по расчету безопасного расстояния (смотри вложение).
 
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю