Автор Тема: СИП4-3х25  (Прочитано 1700 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline seregaS

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 27
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
СИП4-3х25
« : 28 Лютий 2013, 10:02:06 »
Добрый день. Занимаюсь разработкой проекта наружного освещения предприятия. Система заземления TN-C-S. Все освещение надо сделать воздушкой. Вопрос: можно ли крепить СИП4-3х25 анкерным зажимом GUKp 4 или аналогом для четырех жильного СИПа, и если нет, то какую арматуру применять для такого провода?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП4-3х25
« Reply #1 : 28 Лютий 2013, 11:17:17 »
seregaS, можно, вопрос найдети ли вы нужное кол-во СИПа с 3 жилами

Offline seregaS

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 27
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП4-3х25
« Reply #2 : 28 Лютий 2013, 11:28:03 »
например Одескабель  http://odeskabel.com/main-rus/images/sertif/ukraine/shn/new2011/26_sip4.pdf.; Интеркабель, Крок-ГТ, Запорожский завод и т.д.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП4-3х25
« Reply #3 : 28 Лютий 2013, 11:39:52 »
seregaS, производителей море, просто не факт, что есть в наличии у местных продавцов. Завод готов делать под заказ, но все зависит от длины. Чаще встречается вариант 2х25+1х16. Но проще взять 4 жилы (для закупки), но в проект можно заложить и 3.
« Останнє редагування: 28 Лютий 2013, 12:04:02 від Yurik »

Offline seregaS

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 27
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП4-3х25
« Reply #4 : 01 Березень 2013, 09:26:40 »
Но вопрос остается открытым (чисто понять для себя): как крепить этот СИП, арматурой для 4-х жильного провода?

Offline Никита-Энсто

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 60
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП4-3х25
« Reply #5 : 01 Березень 2013, 09:32:23 »
Мне кажется, что не стоит усложнять. заложите в проект 4х жильный. трехжильный максимум под изготовление 3-4 км. Из-за 350 м никто и не пошевелится + снят вопрос по арматуре.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП4-3х25
« Reply #6 : 01 Березень 2013, 09:48:13 »
СИП4-3х25
Делайте систему двухпроводную . Какой смысл ложить три жилы ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Никита-Энсто

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 60
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП4-3х25
« Reply #7 : 01 Березень 2013, 10:01:48 »
СИП4-3х25
Делайте систему двухпроводную . Какой смысл ложить три жилы ?
согласен на все 100. если небольшое количество светильников то легко

Offline seregaS

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 27
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП4-3х25
« Reply #8 : 01 Березень 2013, 10:22:06 »
Система заземления TN-C-S. Двухпроводная сеть, как вы понимаете, уже никак не получиться.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.