техзадание:
...
в проекте освещения индивидуального жилого дома предусмотреть возможность автоматического аварийного освещения
...
проработав варианты, я остановился на следующем бюджетном решении:
т.к. жилдом имеет(будет иметь) отопление газовым котлом, который будет подключен через ИБП+батарея, имеет смысл создать в ЩУ группу "аварийная" которая будет запитывать котел с его автоматикой и часть приборов освещения по всему дому, которые будут укомплектованы энергосберегающими лампами.
таким образом получаем решение , которое абсолютно не удорожает общую схему, и будет обеспечивать работу аварийного освещения 5-10 часов , в зависимости от емкости аккумуляторной батареи.
1. ваши мнения?
2. согласно ДНАОП 0.00-1.32-01 все фидеры подклчения розеточных групп обустраиваются устройствами защитного отключения, т.е. из-за включенного в группу котла, необходимо защищать ее АВ+УЗО или ДР ?