Существующее здание одноэтажное, каркасное.
Основная часть здания имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях: 36,00 х 48,00 м, дополнительно 83 х12. Высота здания 16,80 и 10м соответственно.

Фундаменты монолитные железобетонные столбчатые из бетона кл. В15 на портландцементе  марки F35 по морозостойкости, W6 по водонепроницаемости.
Конструкциями каркаса являются стальные колонны по серии 1.424.3-7 .
Система связей по колоннам состоит из надкрановых связей х-образной схемы, распологаемых в плоскости продольных  координационных осей здания, и подкрановых, распологаемых в плоскости  подкрановых ветвей колонн; элементы связей приняты из горячекатанных уголков.
Подкрановые балки приняты по серии 1.426.2-3 длинной 6м
В качестве несущих конструкций покрытия запроектированы стропильные фермы из спаренных уголков.
Стеновое заполнение из стеновых кассет с минераловатным утеплителем толщиной 150мм
Покрытие выполнено из кассет с минераловатным утеплителем , толщиной 150мм, уложенных на прогоны покрытия.
Посреди цеха отопительный твердотопливный котел, дымоход стальной, приварен к конструкциям колонн(5 метров над крышей.

Возможно ли использования крыши здания в качестве естественного молниеприёмника? Требуеться в таком случае дополнительная защита дымохода?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужна ли для такого цеха  молниезащита ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline dendroider

  • *
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пожарники сделали предписание.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Покрытие выполнено из кассет с минераловатным утеплителем , толщиной 150мм, уложенных на прогоны покрытия.
dendroider, не совсем понятна структура "пирога" кровли
Требуеться в таком случае дополнительная защита дымохода?
нужна, достаточно присоединить к трубе проводник, чтобы полния попадала не в саму трубу, а впроводник.
Нужно также обранить внимание на возможное наличие на производстве взрывоопасных зон.

Offline dendroider

  • *
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
В проекте написано "кассета металлическая с утеплителем из минераловатных плит - 150мм"

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В проекте написано "кассета металлическая с утеплителем из минераловатных плит - 150мм"
dendroider, нужно точно знать толщину металла и что за металл. Возможно, имеет смысл, удовлетворить требования пожарников. Для того чтобы принять решение о необходимости выполнения систмы молниезащиты или использовать конструктив здания нужно провести обследование здания, а это будет стоить денег. И не совсем понятно на счет существующего здания, это новая постройка или старая?

Offline dendroider

  • *
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
dendroider, И не совсем понятно на счет существующего здания, это новая постройка или старая?
Зданию всего пару лет.

Offline dendroider

  • *
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
нужно провести обследование здания, а это будет стоить денег.
Кто выполняет такого рода оценку?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зданию всего пару лет.
Пожарники сделали предписание.
Я так понял, что Вы представляете эксплуатирующую организацию. А в проекте на здание нет раздела молниезащита? Если нет, то Вам все равно прийдется обратится в проектную организацию. Пожарников в первую очередь интересует проект. Есть два варианта:
1. В проекте указывается, что для молниезащиты используются металлические конструкции здания (если такая возможность есть) и тогда все решается предоставлением пожарникам проекта по молниезащите.
2. Если возможности использовать конструкции нет, то тогда все равно проект, но при этом еще и монтаж системы внешней молниезащиты
Кто выполняет такого рода оценку?
Проектная организация, сколько стоит не знаю, зависит от объема работ
« Останнє редагування: 27 Лютий 2013, 12:16:28 від Сугор »

Offline dendroider

  • *
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зданию всего пару лет.
Пожарники сделали предписание.
Я так понял, что Вы представляете эксплуатирующую организацию. А в проекте на здание нет раздела молниезащита?

Я выполняю проект. В проекте на здание отсутствует раздел по молниезащите.

Offline dendroider

  • *
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Делаю проект по молниезащите в первый раз. Нуждаюсь в советах и рекомендациях.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
dendroider, для уже построеного здания, чтобы не заморачиваться с обследованиям, проще всего использовать сетку и опуски по фасаду. обязательно следует узнать о наличии помещений с взрывоорасными зонами. Обычно это помещения где ремонтируют и заряжают аккумуляторы, здесь нужно защищать пространство вокруг труб вытяжной вентиляции

Offline dendroider

  • *
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
dendroider, для уже построеного здания, чтобы не заморачиваться с обследованиям, проще всего использовать сетку и опуски по фасаду.
Не снесет ли сетку снегом(крыша двухскатная)?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не снесет ли сетку снегом(крыша двухскатная)?
Не снесет, просто нужно подобрать крепления.

Offline dendroider

  • *
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
В качестве молниеприемника - сетка на крыше, токоотводы - стальной каркас здания, соединенные с внешним контуром заземления(горизонтальным заземлителем в земле на глубине 0.8м по контуру здания).
Приемлемо ли такое решение?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю