Автор Тема: Сечение КВВГЭнг  (Прочитано 2208 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline tiptronic

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сечение КВВГЭнг
« : 17 Березень 2013, 20:07:22 »
Доброго времени суток. Подскажите ссылку на документ где регламентируется сечение контрольных кабельных линий для прокладки на металлургическом предприятии. КВВГЭнг. Подключен к датчикам, концевым выключателям, постам управления. Стоит выбор меду сечением 1 и 1,5 мм2.

Offline tiptronic

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение КВВГЭнг
« Reply #1 : 18 Березень 2013, 18:36:02 »
Вот что пишут в ПУЭ п3.4.4. Это подходит к моему случаю? Если будут специальные зажимы то значит можно 1 мм2?   Возможно есть еще какие ни будь требования в других документах таких как ДБН? Ответе кто знающий.


3.4.4. По условию механической прочности:
1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм2 (а при применении специальных зажимов - не менее 1,0 мм2) для меди и 2,5 мм2 для алюминия; для токовых цепей - 2,5 мм2 для меди и 4 мм2 для алюминия; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм2;

Offline tiptronic

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение КВВГЭнг
« Reply #2 : 18 Березень 2013, 18:39:42 »
Вот еще есть вопросик в тему:
П.3.4.3
На промышленных предприятиях для вторичных цепей следует применять
контрольные кабели с алюмомедными или алюминиевыми жилами из полутвердого
алюминия. Контрольные кабели с медными жилами следует применять только во
вторичных цепях, размещаемых во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а, во
вторичных цепях механизмов доменных и конвертерных цехов, главной линии
обжимных и непрерывных высокопроизводительных прокатных станов, 
электроприемников особой группы I категории, а также во вторичных цепях с рабочим
напряжением не выше 60 В при диаметре жил кабелей и проводов до 1 мм (см.
также 3.4.4).


Чем обусловлено применение алюминиевых контрольных кабелей?

Offline tiptronic

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение КВВГЭнг
« Reply #3 : 18 Березень 2013, 18:50:30 »
А вот еще вопросик. Можно ли в одном контрольном кабеле объединить цепи: питание датчиков 24В, питание датчиков 220В, сигнал обратной связи 4-20ма?

Вот что говорит по этому поводу в ПУЭ:

3.4.6. В одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек). 

Мне интересно мнение специалистов проектировщиков. Ну и практика конечно.


Offline tiptronic

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение КВВГЭнг
« Reply #4 : 19 Березень 2013, 21:24:16 »
Здесь вооще живые есть?! :wall:

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: