Автор Тема: Прокладка пучка проводов по шахте грузоподъёмника  (Прочитано 4703 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Vinttiras

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 49
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
в подвале торгового двухэтажного корпуса у меня щитовая, думал по шахте грузопдъёмника положить лоток и поднять на уровень потолка первого этажа и за подвесным потолком производить разводку по бутикам. Один бригадир сказал что по лифтовым шахтам нельзя. А там короче получается перекрытие м/у подвалом и первым имеет большие размеры чем  отверстие для грузоподъёмника. Получается что у меня лоток будет выпирать на 5 см от стенки, но бетонное перекрытие от этой стенки примерно 400мм. В ПУЭ прописанно это где-то или в снипах ? можно или нельзя прокладывать провода и кабеля

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДНАОП 0.00-1.32-01:
7.3.2. Электропроводки, не относящиеся к лифту, не должны размещаться в его шахте.

Offline Vinttiras

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 49
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
спасибо, а в россии какой документ ? и потом  у меня не лифт а грузоподъёмник, может как-то это сыграет положительную роль в моём вопросе
« Останнє редагування: 12 Серпень 2010, 16:49:38 від Vinttiras »

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Vinttiras
у меня не лифт а грузоподъёмник
ДНАОП 0.00-1.32-01:
7.1. Область применения
Данный раздел Правил распространятся на электроустановки лиф¬тов, многокабинных подъемников непрерывного действия, строительных подъемников (далее по тексту - лифты) грузоподъемностью 40 кг и более.
Цитата: Vinttiras
в россии
ПУЭ 7изд
5.5.2. Лифтом (подъемником) в настоящих Правилах называется подъемное устройство, предназначенное для перемещения людей и груза в кабине или на платформе, движущихся в жестких вертикальных направляющих при помощи подъемного механизма, приводимого в действие электродвигателем непосредственно или через редуктор, связанный с ним жесткой или упругой муфтой.

а на запрет вот по быстрому не попалась ссылка, может земляки лучше знают где смотреть

Offline Vinttiras

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 49
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
спасибо за помощь, жду российских ссылок

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПБ 10- 06-92     Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов.
http://omul.org/info/pb/pb/pb_10-06-92.zip
4.2.35. В шахте лифта не допускается устанавливать оборудование и прокладывать коммуникации, не относящиеся к лифту, за исключением систем, предназначенных для отопления и вентиляции шахты, при этом пускорегулирующие устройства этих систем не должны располагаться внутри шахты.

Offline Vinttiras

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 49
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ZoloS9479 спасибо

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем привет! Подскажите пожалуйста, силовой кабель предназначенный для запитки электродвигателя лифта могу я проложить в шахте этого лифта? (объект в России)
« Останнє редагування: 20 Лютий 2013, 08:36:52 від f4nt0m »
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

 