такой вопрос:
арендатор(небольшой магазин), в торговом центре прокладывал все линии без земли. я сделал замечание. последовали наезды через моё руководство что я якобы придераюсь.
подскажите(я тупо забыл) какой документ гласит что, вся проводка должна идти с заземляющим проводом - трёхжильная.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземляющий провод.
« Reply #1 : 01 Березень 2013, 08:43:45 »
какой документ гласит что, вся проводка должна идти с заземляющим проводом - трёхжильная.
Цитата: ДБН В.2.5-23-2010 Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения
2.1 В строящихся, а также подлежащих реконструкции и капитальному ремонту зданиях и сооружениях питание электроприемников следует осуществлять от сети 380/220 В, с системой заземления TN-S или TN-C-S.
В сетях с системой заземления TN-C-S разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники рекомендуется выполнять в ВУ, ВРУ, ГРЩ на вводах в здание (сооружение).
В зданиях и сооружениях со встроенными и пристроенными ТП преимущество следует отдавать сетям с системой заземления TN-S в соответствии с ДБН В.2.5-27 и главой 1.7 ПУЭ.

 