« Reply #75 : 25 Березень 2013, 10:01:37 »
service,  датчик подпора хороший без проблем можно включать в контроллер - минимальный ток 5мА у Вашего конроллера входной по-моему 10мА. Некоторые механические датчики такой малый ток могут и не пропустить своим переходным сопротивлением
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: автоматизация элеватора
« Reply #76 : 25 Березень 2013, 10:11:53 »
Плюс предложения от Итона таки дешевле
У Дельты будет еще дешевле, меня забавляют сравнения взагали. У каждой фирмы несколько линеек ПЛК. Сначала их выбирают по числу входов/выходов. У Вас может быть возникнуть необходимость связывать оборудование по интерфейсу (чужие ШУ с конртоллерами, частотники, серверная с архивацией, весы). У Симменса интерфейс Profibus DP  у других в основном Modbus и тут уже надо смотреть на скорость обмена и рассторяние. И стоимость программного обеспечения стоит посравнивать
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: автоматизация элеватора
« Reply #77 : 25 Березень 2013, 10:50:30 »
Andrey59, а кто говорил только о железе. Я говорил о системе в целом.
Я ужесь как год комплектую заказы по чужим проектам, знаю о чем говорю.
С интерфейсами конечно загнули :)
У итона есть шлюзы под Modbus, Profibus, Canopen и Ethernet. Плюс не стоит забывать о системе smartwire с которой можно неплохо сэкономить на контрольных кабелях.

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: автоматизация элеватора
« Reply #78 : 25 Березень 2013, 14:17:38 »
Profibus  патентованная, хоть и открытая. Шлюзы идут обычно как опции. Есть и конвертеры. Цена вопроса начинается с 300 евро
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: автоматизация элеватора
« Reply #79 : 25 Березень 2013, 16:55:01 »
остановился на двухвариантах принципиальных схем
1 лист - через интерфейсные реле
2 лист - напрямую от релейных выходов ПЛК
переключатель режимов по-месту. работа в дистанционном режие по-умолчанию, через нз контакт переключателя. можно на шкафу еще кнопку "старт" предусмотреть. включили и можем работать. отключили - все в режиме ожидания

Offline e.s.

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: автоматизация элеватора
« Reply #80 : 25 Березень 2013, 17:24:44 »
переключатель режимов по-месту. работа в дистанционном режие по-умолчанию, через нз контакт переключателя. можно на шкафу еще кнопку "старт" предусмотреть. включили и можем работать. отключили - все в режиме ожидания
  Мне что-то не нравятся переключатели ДР по месту -работяги такого наклацают, вы-же виноватыми будете...
  Как на меня ,управлять ДР каждого механизма со SCAD-ы  , установили в компе режим "ручной" -кнопки активны , нет -нафиг.
  Плюс единственный переключатель на шкафах щитовой -"все в ручной", на случай умирания SCAD-ы или контроллера ,вдруг  все умерло -а работать хоть как-то надо...

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: автоматизация элеватора
« Reply #81 : 26 Березень 2013, 10:12:47 »
можно переключатель режимов с замком поставить - ключ у гл.энергетика, нач.смены и т.п

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: автоматизация элеватора
« Reply #82 : 26 Березень 2013, 10:49:41 »
С ключом нет смысла, рядом аварийная кнопка с аналогичным действием на автоматический режим, и не думаю что там людей много будет, обычно очень мало. Пуски в автомате идут со скады, когда видно что маршрут готов к пуску и подачей предварительной пуску сирены
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: автоматизация элеватора
« Reply #83 : 27 Березень 2013, 14:45:04 »
накидал расположение оборудования в шкафу. какие замечания, пожелания?

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: автоматизация элеватора
« Reply #84 : 27 Березень 2013, 15:51:46 »
У ПЧ нормируемые расстояния сверху/снизу ~100мм, сдесь их наверное нет. При ПЧ наверное стоит рассчитить нагрев шкафа. Клеммы РЕ есть или нет не определишь. Как будет идти силовой ввод. У норий ТТ для определения нагрузки не будет, в шкафу их не видно. Не вижну смысла в коробах ниже самого нижнего клеммника
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: автоматизация элеватора
« Reply #85 : 27 Березень 2013, 16:48:28 »
ПЧ один 7,5 а другой 2,2 кВт. а то что рядом трансформатор 400/220 - нормально? силовой ввод  - слева будет уже шкаф, ввод снизу, вверху шинный блок на дин-рейку или вертикальные шины(в приложении). от шин питание на группу автоматов (6 групп). между автоматами перемычки. с ТТ забыл указать. клеммники РЕ есть - для каждого двигателя клеммы L1,L2,L3,PE

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: автоматизация элеватора
« Reply #86 : 28 Березень 2013, 09:11:16 »
рядом трансформатор 400/220 - нормально?
Смотря что от тр питается. Если нормируемые для ПЧ расстояния соблюдены, то пускай стоит. Лучше конечно на дно поставить, но неизвестно какое оно у Вас. Для распределения можно глянуть BPZ-KB от EATON из каталога Xpole и автоматы соединять соединительными шинами (гребенками). Аппараты надо подписывать и тут боком выйдут Ваши длинные названия

Может чем поможет, правда реле релпол нарисованы с ошибкой (на 2мм уже натурального)- хотя на их родном сайте есть dwg файлы реле, но там слишком много подробностей и эта куча черточек сливается при масштабе уменьшения в черную кляксу
« Останнє редагування: 28 Березень 2013, 10:40:14 від Andrey59 »
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: автоматизация элеватора
« Reply #87 : 28 Березень 2013, 10:59:28 »
для коммутации двуходовых 2шт.  и треходовых клапанов 2шт. используется в сумме 12 пускателей(трехполюсных). может заменить на 2-х полюсные. экономия места в шкафу. двигатели 175Вт, 0.7А. типа таких http://www.poligon.info/PDF/BENEDICT/Benedict_2012-Modular_contactors_rus.pdf

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: автоматизация элеватора
« Reply #88 : 28 Березень 2013, 11:10:07 »
Если в их технических данных есть фраза о промышленном использовании (кроме бытового) то меняй, да хотя кто там смотреть будет, лижбы контаток хватило (силовые+вспомогательные)
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: автоматизация элеватора
« Reply #89 : 28 Березень 2013, 13:00:47 »
двигатели которые на клапанах предназначены  для бытового использования (окна, жалюзи...)