В квартире есть фаза и ноль, а отдельной земли нет.
Просто иногда пробивается на корпус - стиральная машина.

Вопрос если в розетке замкнуть ноль с землей, как бы искусственное заземление. Насколько это правильно и насколько поможет от того, чтобы не пробивало на корпус стиралки?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
tehpostach.kiev.ua, це допоможе, але цього категорично не можна робити.

Offline arozjankov

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
  • Country: ru
  • Заземлить всех человеков
    • Перегляд профілю
    • Заземление ZandZ
    • Awards
Вопрос если в розетке замкнуть ноль с землей, как бы искусственное заземление. Насколько это правильно и насколько поможет от того, чтобы не пробивало на корпус стиралки?
Представьте ситуацию:
1. Полупьяный/ленивый/пофигистичный/неумелый электрик в результате своей работы в подъездном/этажном щите поменял местами "фазу" и "нейтраль"/"ноль".
2. На корпусе вашего электроприбора, включенного в розетку с замкнутыми контактами появится "фаза". Стиральная машина?
3. Вы/ваша жена/ребенок касается одной рукой корпуса этой стиральной машины, а другой рукой берется за металлический/хромированный кран, имеющий контакт с водопроводной трубой, имеющей контакт с СУП (системой уравнивания потенциалов) и землей/грунтом.

Затрясло?  :)

Так что это очень опасная процедура - замыкать ноль и землю в розетке.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Полупьяный/ленивый/пофигистичный/неумелый электрик в результате своей работы в подъездном/этажном щите поменял местами "фазу" и "нейтраль"/"ноль".
arozjankov, а можно по подробнее, в каком месте щита и каким образом можно поменять местами фазу и ноль?
Вопрос если в розетке замкнуть ноль с землей
tehpostach.kiev.ua, нельзя.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Просто иногда пробивается на корпус - стиральная машина.


1. Нужно проверить машинку, от возможных касаний, и проверить конденсаторы, возможно какой то уже прошивает.
2. Машинку подключать через УЗО типа
Вилка УЗО
http://diamaht.uaprom.net/p890972-vilka-rozetka-uzo.html
или розетка УЗО
http://www.wikibookstroy.ru/jelektrika/114-rozetkivykljuchatelivilkikolodki/131-rozetka-s-uzo-ustrojstvo-zawitnogo-otkljuchenija.html
3. При окончании стирки отключать машинку с розетки, и только потом вынимать белье.

Quote (selected)
Вопрос если в розетке замкнуть ноль с землей, как бы искусственное заземление. Насколько это правильно и насколько поможет от того, чтобы не пробивало на корпус стиралки?

Категорически нельзя.  Ноль является рабочим проводником, и на нем будет так или иначе какой то потенциал.

Offline tehpostach

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
  • Country: ua
  • Жизнь полна радости, нужно помнить лучшее :)
    • Перегляд профілю
    • Awards
tehpostach.kiev.ua, це допоможе, але цього категорично не можна робити.

На данный момент после счетчика стоит УЗО на фазу и ноль, по сути проводка вся трехжильная и получается, что провод земля просто висит в воздухе. Поэтому и думал землю запаралелить с "0"

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Вам нужно пригласить специалиста, что бы посмотрел возможность разделение PEN, проводника на  PE и N в электрощите этажа.
И тогда можно будет решить садить третий проводник как защитный или нет.
2. При двух проводной сети если ставится УЗО то оно должно быть электромеханического исполнения.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
На данный момент после счетчика стоит УЗО на фазу и ноль, по сути проводка вся трехжильная и получается, что провод земля просто висит в воздухе. Поэтому и думал землю запаралелить с "0"
Тогда УЗО у вас сразу и сработает! И поднять вверх ручку УЗО вверх вы не сможете НИКОГДА!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вам нужно пригласить специалиста, что бы посмотрел возможность разделение PEN, проводника на  PE и N в электрощите этажа.
И тогда можно будет решить садить третий проводник как защитный или нет.
Кажется мы на форуме уже пришли к мнению,что в этажном щите это делать категорически нельзя без выполнения остальных мероприятий (Разделения PEN во ВРУ здания и уравнивания потенциалов во всех опасных помещениях здания(я о трубах,ванных,поддонах душевых кабинок и прочего).
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кажется мы на форуме уже пришли к мнению,что в этажном щите это делать категорически нельзя без выполнения остальных мероприятий (Разделения PEN во ВРУ здания и уравнивания потенциалов во всех опасных помещениях здания(я о трубах,ванных,поддонах душевых кабинок и прочего).

 Говорится не о категорическом условии раздела а о возможности.  И если сечение и тип щитка позволяет, то почему и нет, мы же не видим сам щиток.

Offline tehpostach

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
  • Country: ua
  • Жизнь полна радости, нужно помнить лучшее :)
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Вам нужно пригласить специалиста, что бы посмотрел возможность разделение PEN, проводника на  PE и N в электрощите этажа.
И тогда можно будет решить садить третий проводник как защитный или нет.
2. При двух проводной сети если ставится УЗО то оно должно быть электромеханического исполнения.

Счетчик стоит в квартире и всю электрику давно проводил сам. И тогда, как понимал, так и сделал и заземлению особого значения не придавал, а теперь ищу решений из сложившейся ситуации  :'(

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто бы что бы не говорил про ПУЭ, ПБЭЭП, ДБНы и другие нормы, но в старых высотных домах "земля" это водопроводные трубы и трубы отопления (с газом лучше не играться).
Всё остальное, ПОКА, умный теоретический трёп. Ни какой ЖЭК и РЭС вам заземление в стояк тянуть не будет.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
в старых высотных домах "земля" это водопроводные трубы и трубы отопления (с газом лучше не играться).
"Земля" то совсем не та,Бригадир! Обезопасить она не сможет,а вот опасности для окружающих много принесет,если на нее заземлять эл.приборы.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
"Земля" то совсем не та,Бригадир! Обезопасить она не сможет,а вот опасности для окружающих много принесет,если на нее заземлять эл.приборы.
Первый камни собрал. Кто следующий?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Первый камни собрал. Кто следующий?
Когда-то я подхалтуривал на выходных инженером ЭТЛ... и мне приходилось в административном здании поликлиники (пять этажей) измерять сопротивление токам растекания в том числе и трубопроводов в стояке(по чистой случайности - из любопытства)... Так вот: сопротивление было далеко не в норме(тогда это было более 4 ОМ)! Может быть из-за резиновых или паронитовых прокладок между элементами трубопровода,может из-за ржавчины-утверждать не буду... Поэтому я бы не был столь категоричен в заявлениях,что трубопроводы можно использовать в качестве заземляющего проводника,для обеспечения безопасности от поражения эл.током.
« Останнє редагування: 21 Лютий 2013, 19:15:01 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю