А как быть в случаи с ТЭНой, там нет катушки, описанном в вашем случаи.
Это водонагреватель, утюг, электроплита, электродуховка. В них нет виткового.
В схеме стоит автомат. 2 полюсник
НОЛЬ
ФАЗА
Заземляющий.
Перед автоматом
Ноль - фаза =220
Земля - фаза =220
Земля - ноль = 0
Если фазный провод попадает на корпус все понятно, происходит КЗ. Между фазой и корпусом. Автомат сработал
Но вот нулевой провод попал на корпус Автомат не вырубает, но ведь по нулевому проводу у нас идет ток.
Какой ток будет идти по двум проводам в параллель при нагрузке когда и ноль и замля учавствуют в нагрузке. Т.Е ток поделится на два проводника,
и полный ток будет в точке их соединения. Вот такое деление и замечает УЗО, и естественно срабатывает, что бы на корпусе не присутствовал ток деления проводов в параллель.