Картина маслом (видел в жизни) - у вас после/до счетчика территориально в квартире идет разделение/запаралеливание нолевого и защитного проводника))) Т.е. практически на защитном и нулевом проводнике в розетке с З/К у Вас один и тот же потенциал.

Вы включаете (скорее всего - больше жена) на кухне, к примеру, микроволновку, и в той случается КЗ в питающем проводе (ну или просто минимальная утечка, которая не дает сработки защиты), т.е. фазный проводник замыкается на нолевой. Итого - весь потенциал идет на защитный, заземляющий контакт))) Идем дальше - у вас по всей квартире на защитном, третьем контакте есть потенциал, который передается на всю подключенную технику...

Дальше обсуждать будем?  :D :D :D
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На данный момент после счетчика стоит УЗО на фазу и ноль, по сути проводка вся трехжильная и получается, что провод земля просто висит в воздухе. Поэтому и думал землю запаралелить с "0"
tehpostach, где у Вас стоит счетчик? где УЗО? откуда начинается трех проводная проводка? Делить общий ноль на рабочий и защитный можно только перед УЗО. если не сложно нарисуйте схему
Вы включаете (скорее всего - больше жена) на кухне, к примеру, микроволновку, и в той случается КЗ в питающем проводе
Raf, должен выбить автомат.
(ну или просто минимальная утечка, которая не дает сработки защиты)
минимальная утечка не опасна для здоровья и она есть постоянно, даже расчет есть утечки в зависимости от тока нагрузки и длины линии, при нормальной работе суммарная утечка не должна превышать 10мА. При утечке более 30мА должен сработать УЗО

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Опять же - вернемся к опыту) Пару раз сталкивался (вернее, было раза три) с УЗО самых разных производителей - как среднего, так и высокого класса))) Все были на ток учетки 30мА. По теории УЗО должно было сработать быстрее, чем я почувствую удар током, а на практике было все наоборот) Ток я чувствовал, а УЗО не срабатывали)))
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Raf, все правильно, прочитайте какие ощущения вызывает прохождение тока в зависимости от силы тока. даже (если я не ошибаюсь)10мА уже ощущаются.

Offline tehpostach

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
  • Country: ua
  • Жизнь полна радости, нужно помнить лучшее :)
    • Перегляд профілю
    • Awards
На данный момент после счетчика стоит УЗО на фазу и ноль, по сути проводка вся трехжильная и получается, что провод земля просто висит в воздухе. Поэтому и думал землю запаралелить с "0"

tehpostach, где у Вас стоит счетчик электроенергии? где УЗО? откуда начинается трех проводная проводка? Делить общий ноль на рабочий и защитный можно только перед УЗО. если не сложно нарисуйте схему
Вы включаете (скорее всего - больше жена) на кухне, к примеру, микроволновку, и в той случается КЗ в питающем проводе

Raf, должен выбить автомат.
(ну или просто минимальная утечка, которая не дает сработки защиты)

минимальная утечка не опасна для здоровья и она есть постоянно, даже расчет есть утечки в зависимости от тока нагрузки и длины линии, при нормальной работе суммарная утечка не должна превышать 10мА. При утечке более 30мА должен сработать УЗО


Схема подсоединения проводки к счетчику не нарисую, но попробую описать.
К счетчику приходит фаза и ноль с щитка, который стоит в парадном. С счетчика выходит фаза и ноль на УЗО. Соответственно после  УЗО фаза пошла на автоматы, а ноль на распределительный клемник. Стоит отдельный автомат на санузел, где и стоит стиралка.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
tehpostach, в квартирном считке необходимо установить шину РЕ, она должна быть изолирована от корпуса (если он металлический) и нулевой шины. С зажима УЗО в который приходит ноль сделать перемычку на шину РЕ. К шине РЕ присоединить РЕ проводники отходящих линий. Проверить правильность соединения РЕ и N проводников в коробках, иначе УЗО будет выбивать.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, а где он возьмет РЕ? у него нет РЕ в доме! Его никто не организовал во ВРУ! Так что пусть будет лучше в воздухе третья жила.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, а где он возьмет РЕ? у него нет РЕ в доме!
uksusXIII, разделит PEN проводник в квартирном щитке. Да, возможно, это не саме лучшее решение, но, в данной ситуации, я лучшего не вижу.
Его никто не организовал во ВРУ
Где написано, что деление обязательно должно происходить во ВРУ? Есть требование, что после УЗО нельзя объединять рабочий и защитный ноль.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
В самой квартире разделять не получится там сечение РЕ проводника не проходит. С описания автора (как я понял) приходит 2 жилка, скорей всего сечением 4.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В принципе УЗО будет работать и без РЕ жилы, только защита будет "неполноценная". УЗО будет срабатывать при прохождении тука утечки через человека.
В самой квартире разделять не получится там сечение РЕ проводника не проходит.
Anatoliy57, почему? каким должно быть сечение? 16мм2?

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да именно нужно делить с сечения 16 по алюминию.
Т.Е если по стояку идет 16 то только в этажном щите
« Останнє редагування: 22 Лютий 2013, 14:54:11 від Anatoliy57 »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Схема подсоединения проводки к счетчику не нарисую, но попробую описать.
К счетчику приходит фаза и ноль с щитка, который стоит в парадном. С счетчика выходит фаза и ноль на УЗО. Соответственно после  УЗО фаза пошла на автоматы, а ноль на распределительный клемник. Стоит отдельный автомат на санузел, где и стоит стиралка.
Такая схема спасет тебя от опасного поражения электрическим током, но будет постоянно срабатывать если внутренняя проводка какого-то оборудования пробивает на корпус, когда кто-то будет прикасаться к этому оборудованию. При этом будет "гаснуть" вся квартира вместе с освещением.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, вообще-то тема не про УЗО, а про заземление.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да именно нужно делить с сечения 16 по алюминию.
Anatoliy57, т.е. использование существующего провода от ЭЩ до КЩ уже есть нарушение норм вне зависимости от того происходит деление PEN проводника или нет?

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если в квартиру не идет  трехжильный провод а двухжильный то делить нельзя если сечение менее 16.
Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (PEN-проводники)
 В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

Т.Е если это условие в проводке стояка соблюдено то можно делить на стояке  (в ЭЩ)
Но возникает следующее. Уравнение потенциалов , водопровод , отопление, газ.
Если нет. то в квартире появится две системы заземления, TN, и ТТ , в этом случаи оборудование с  TN должно находиться на расстоянии по памяти не менее 2,5 метра, что в квартире под вопросом.

« Останнє редагування: 22 Лютий 2013, 15:19:21 від Anatoliy57 »

 