Автор Тема: Заземление на п/ст  (Прочитано 2090 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline V.D.

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 19
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заземление на п/ст
« : 21 Лютий 2013, 18:52:23 »
Доброго времени суток . Есть подстанция. На этой подстанции установлены ТСНы 6/0,23 кВ, скажем еще в 60-х годах. Для организации Щита собственных нужд необходимо заменить ТСНы на большую мощность , но с таким же вторичным напряжением (такие требования- связно с релейкой и т д ) Соединение обмоток ТСНов - "звезда"- "треугольник". Теперь вопрос - какая система заземления применяется и какие дополнительные меры безопасности необходимы (если необходимы)- Ваше мнение ?

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление на п/ст
« Reply #1 : 21 Лютий 2013, 21:18:35 »
Если не ошибаюсь СН переменного тока работают на  напряжении 380/220 В с заземленной нейтралью.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление на п/ст
« Reply #2 : 22 Лютий 2013, 08:35:23 »
Соединение обмоток ТСНов - "звезда"- "треугольник"
Если на стороне НН треугольник, то нейтраль изолированная. Тогда 220 В обеспечивается линейным напряжением, а заземляется только корпус трансформатора.
какие дополнительные меры безопасности необходимы (если необходимы)-
Меры безопасности - замена защитно-коммутационных аппаратов (предохранителей на стороне ВН и автоматического выключателя или предохранителей на стороне НН) на соответствующие новой мощности трансформатора.

Offline V.D.

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 19
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление на п/ст
« Reply #3 : 24 Лютий 2013, 19:44:51 »
А пробивной предохранитель , устройство контроля изоляции ?

 