Автор Тема: Расчет нагрузок по ДБН  (Прочитано 24754 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #105 : 12 Лютий 2013, 17:09:35 »
В расчете потребляемой мощности мощность пож. насосной не учитывается.  Обычно при пожаре откл. вентиляция и кондиционирование.
Существует понятие лифта для транспортировки пожарных подразделений

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #106 : 12 Лютий 2013, 20:16:40 »
Существует ли понятие лифта, работающего при пожаре (для подъема пожарной команды) ? Если да, то по какому документу такой лифт необходимо предусматривать?
ДБН В.2.2-9-2009 ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ. Основні положення
Quote (selected)
7.6.6 Всі ліфти та підйомники у громадських будинках повинні бути розраховані на роботу в режимі "Пожежна небезпека", а у будинках з умовною висотою більше 26,5 м (за винятком випадків, зазначених будівельними нормами за видами будинків), один з ліфтів вантажопідйомністю не менше 1000 кг повинен бути розрахований на роботу у режимі "Транспортування пожежних підрозділів". Вимоги до таких ліфтів слід приймати згідно з НАПБ Б.01.007.


Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #107 : 12 Лютий 2013, 20:54:39 »
Спасибо, таки-да. Аналогичную формулировку про лифты нашел в родственном ДБНе 2005 года "Жилые дома. Общие положения", последний пункт раздела "Лифты".

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #108 : 19 Лютий 2013, 17:14:20 »
Как рассчитать расчетную мощность салона красоты, если есть установленные мощности оборудования?

Задача стоит рассчитать общую мощность обществ здание, в котором имеется и салон красоты. Так вот как учесть его расчетную мощность в общей мощности здания?

По идее нужно считать по п. 3.24 ДБН Pсил=Pэлпус*Кс. Какой Кс?

 