Объясните пункт ТУ
« : 19 Лютий 2013, 10:41:46 »
Добрый день. В ТУ есть такой пункт
Вимоги по релейному захисту та автоматиці:
- проектом визначити режим роботи нейтралі силових трансформаторів Т1 та Т2 на ПС 110/10 кВ Стріла та ПС 35/10 кВ Вороньків за умови паралельної роботи генераторів з ОЕС України.
Подскажите, пожалуйста, что значит этот пункт? :)

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Объясните пункт ТУ
« Reply #1 : 19 Лютий 2013, 12:53:17 »
Я думаю, что эксплуатация этим пунктом хочет, что бы вы указали должны ли нейтраль(и) трансформатора(ов) быть заземлены на этой подстанции или наоборот должны быть разземлены. Честно говоря с этим никогда не сталкивался, но думаю, что режим заземления должна указывать как раз эксплуатирующая организация.
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Объясните пункт ТУ
« Reply #2 : 19 Лютий 2013, 13:15:12 »
но это же существующие подстанции, на них же уже определен режим работы нейтрали трансформаторов. Если мы своим проектом подключаем генераторы 0,4 кВ в параллельную работу с системой, то  это может изменить режим работы нейтрали трансформаторов на подстанциях, которые уже существуют? или как?

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Объясните пункт ТУ
« Reply #3 : 19 Лютий 2013, 16:55:56 »
yuli, все зависит от того на сколько изменятся токи однофазного замыкания на землю в сети 110 кВ. Расчет, кажись, делает даже не энергоснабжающая организация а энергосистема. Сети 35 кВ работают с изолированной нейтралью, какое тогда заземление нейтрали т-р 35кВ  ???. Генераторы 0,4 дальше трансформаторы 6 кВ потом 35 и 110кВ  :)
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Объясните пункт ТУ
« Reply #4 : 19 Лютий 2013, 17:01:53 »
Сети 35 кВ работают с изолированной нейтралью
на ПС 110/10 кВ Стріла


та ПС 35/10 кВ Вороньків
тут  ???

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Объясните пункт ТУ
« Reply #5 : 19 Лютий 2013, 17:48:10 »
sashkoMTM, а я про шо.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Объясните пункт ТУ
« Reply #6 : 19 Лютий 2013, 18:15:57 »
честно говоря. пока не поняла. как мне посчитать токи однофазного кз в сетях 110 кВ. и как бы в чем заключаеться выполнение этого пункта технических условий. какой должен быть расчет и вывод после этого расчета?

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Объясните пункт ТУ
« Reply #7 : 19 Лютий 2013, 18:21:00 »
генераторы 0,4 кВ через трансформатор 0,4/10 кВ передают электроэнергию в линии 10 кВ, которые в свою очередь отходят от выше указанных подстанций 110/10 и 35/10 кВ. что надо посчитать и как определить этот режим?

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Объясните пункт ТУ
« Reply #8 : 19 Лютий 2013, 18:34:24 »
yuli, T1 - имеется ввиду трансформатор 110/10, а Т2 - 35/10, правильно я понимаю?
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Объясните пункт ТУ
« Reply #9 : 19 Лютий 2013, 19:16:46 »
нет, на ПС 110/10 свои Т1 и Т2, а на 35/10 свои Т1 и Т2

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Объясните пункт ТУ
« Reply #10 : 19 Лютий 2013, 20:25:15 »
Узнайте у автора, что имелось ввиду. Такое требование не встречал. Вы проектируете электростанцию?
Возможно, вопрос стоит оставить нейтраль изолированой или заземлить через реактор.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Объясните пункт ТУ
« Reply #11 : 19 Лютий 2013, 20:33:39 »
shtuch1, та не,   энергокомпания денег хочет. На сколько я "приблизтельно" понимаю, не зная где на каких ПС 110 кВ какие Т-р работают с заземленной нейтралью, какие нет, то есть не зная условий  работы сети 110 кВ, а она обычно работает с перетоками,  этого не сделать.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Объясните пункт ТУ
« Reply #12 : 19 Лютий 2013, 21:43:17 »
ну данные для расчета можно взять вгенератор Облэнерго, просто надо понимать. какие брать данные. нет мы проектируем генератор. который передает э/э в линию 10 кВ через КТП 0,4/10

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Объясните пункт ТУ
« Reply #13 : 20 Лютий 2013, 05:51:47 »
yuli, это когенерация?
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Объясните пункт ТУ
« Reply #14 : 20 Лютий 2013, 15:07:40 »
yuli, честно говоря не пойму зачем
проектом визначити режим роботи нейтралі силових трансформаторів Т1 та Т2 на ПС 110/10 кВ Стріла та ПС 35/10 кВ Вороньків за умови паралельної роботи генераторів з ОЕС України
заземлением или разземлением нейтрали ТР 110 кВ добиваются определенных значений токов КЗ на землю (токов нулевой последовательности) для выполнения чувствительности защит. В Вашем случае трансформаторы 110/10 кВ имеют соединение обмоток звезда-треугольник. Замыкание на землю на стороне низкого напряжения не вызывает токов нулевой последовательности на  стороне высокого напряжения, даже при условии подпитки генерацией. Соответственно режим работы сети 110 кВ, после ввода в работу вашего генератора 0,4 кВ, не изменится. По стороне 35 и 10 кВ скорее всего от Вас хотят проверки (расчетов) емкостных токов замыкания на землю с учетом подпитки генерацией и
Возможно, вопрос стоит оставить нейтраль изолированой или заземлить через реактор
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

 