да, это когенерация. просто я уже делала такой проект раньше и прошла и экспертизу на стадии П, и техрешение было получено на стадии Р....и ничего подобного раньше не было. а это точно такой же объект только на другой площадке и вот в техусловиях написали аткой пункт. мне он не понятен.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Объясните пункт ТУ
« Reply #16 : 20 Лютий 2013, 16:53:29 »
это мне нужно узнать в Облэнерго значения емкостного тока на подстанциях на момент проектирования и посчитать этот емкостной ток. после подключения наших проектируемых линий? и по результату уже будет видно останеться ли изолированная нейтрали или надо ректоры добавлять? правильно я поняла?

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Объясните пункт ТУ
« Reply #17 : 20 Лютий 2013, 21:17:39 »
Вы строите новые КЛ 10 кВ и собственное ТП? Если так, тогда Вам нужно рассчитать емкостный ток в сети 10 кВ и сравнить его с значениями в ПТЭЭСиС, соответственно если полученное значение будет больше нормы - нужна компенсация. По идее где то так. Уточню - я не проектировщик.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Объясните пункт ТУ
« Reply #18 : 20 Лютий 2013, 21:37:26 »
спасибо. я значит правильно Вас поняла :)

 