Всем привет, прошу прощения если подобная тема уже раскрыта, я не нашел. Собственно вопрос: сделал я таблицу для автоматического расчета токов кз до 1000В. Сопротивления прямой последовательности(кабельных линий) считаются по:
rкб. = (1000*р)/F, где р(медь)=0,0189(Ом*мм.кв/м)
хкб. = (2пи*ф*L)/1000), где ф=50Гц, L-индуктивность(мГн/км)=0,05+0,2ln(К*s/r), К=1(треугольник), К=1,26(плоскость), s-расстояние между осями жил(мм), r-радиус жилы (мм), в общем индуктивность беру по каталогу.
Подскажите как правильно расчитать r0 и x0