Раніше у Наказі №161 був пункт 27 згідно з яким адміністративні, офісні та побутові приміщення у  виробничих будівлях незалежно від площі повинні були обладнуватися АУПС.
У діючому ДБН В.2.5-56:2010 вказані приміщення не згадуються. Питання у назві теми.
Уточнення - виробнича будівля двоповерхова, категорії А.
« Останнє редагування: 10 Лютий 2013, 11:11:11 від Roman »

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У діючому ДБН В.2.5-56:2010 вказані приміщення не згадуються
На мій погляд, якщо вказана будівля (її найменування по основному призначенню) з вимогою "усі приміщення", то і треба обладнувати усі приміщення незалежно від їх призначення (офісні, побутові і т.і.).
Уточнення - виробнича будівля двоповерхова, категорії А.
Категорії А - це так? Які ж приміщення в цій будівлі?

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Будівля компресорної водневмісного газу. Найбільше приміщення будівлі - машинний зал компресорів, категорія А. Згідно з НАПБ Б.03.002 вся будівля відноситься також до категорії А. Виробничі приміщення категорії А у ДБН В.2.5-56:2010 взагалі не згадуються.
Отже і немає вимоги обладнання усіх приміщень СПС, як для будівель категорії В.
« Останнє редагування: 10 Лютий 2013, 13:43:54 від Roman »

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виробничі приміщення категорії А у ДБН В.2.5-56:2010 взагалі не згадуються.
Quote (selected)
6.2.23 У будинках та спорудах не підлягають обладнанню СПС та АСПГ приміщення:
........
г) виробничих та складських приміщень категорії Г та Д за пожежною небезпекою;
Тобто категорія А - підлягає.

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Питання не стосується приміщень категорії А.
Питання в тому, як пояснити необхідність обладнання адміністративних, офісних чи побутових приміщень у  виробничих будівлях категорії А. Я не сумніваюся в тому, що це необхідно, відчуваю, так би мовити, інтуітивно.  :)
Але...На який документ спиратися?
Мені здається, що таке трактування п.6.2.23 не зовсім вірне. Тоді навіщо складати переліки будівель та приміщень? Можна було б написати, що захищаються геть усі будівлі та приміщення, за винятком тих, що перераховані у п.6.2.23.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Питання в тому, як пояснити необхідність обладнання адміністративних, офісних чи побутових приміщень у  виробничих будівлях категорії А.
Так у Вас ці приміщення не виділені у протипожежні відсіки?

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.1.1-7
4.15. За наявності в будинку частин різного призначення, відокремлених між собою протипожежними перешкодами, кожна з таких частин має відповідати вимогам пожежної безпеки, що встановлюються НД до будинків відповідного призначення.

ДБН В.2.5-56
Таблица В.1
4   Будинки адміністративно-офісного призначення
4.1   Умовною висотою до 26,5 м   Умовною висотою два поверхи та вище і одноповерхові загальною площею понад 300 м2. Усі приміщення   

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: