Здраствуйте!!! Первый раз сталкнулся с токим током в аварийном режиме 2721А на ГРЩ больницы. Проект стадии П внутрянки делали оригинальные Москвичи, говорят что разделят нагрузку в рабочке, а мне в стадии П что делать !!! ТП отдельно стоящая. траншея от ТП до ВРУ 120 м с учетом заходов в РУ-0,4 кВ и Электрощитовую длина кабеля будет 135метров.
В голове пока 2 Варианта:
1. Проложить на каждый ввод по 12 медных одножильных кабелей сечением 500 мм2 (3 фаза А, 3 фаза Б, 3 фаза С, 3 РЕН) в разных траншеях. Iдлит доп медного кабеля сечением 500около 1200А по 3 жилам =3600А! Нужно ли сюда вводить к -коэфициет на количество лежащих в паралель кабелей, ведь по сути это 1 кабель?
2 Проложить на каждый ввод по 8 медных 4-жильных кабелей сечением 240 мм2 в разных траншеях. Iдлит доп медного кабеля сечением 240 около 492 А по 8 КЛ=3936А х к ! к -коэфициет на количество лежащих в паралель кабелей, для 6 кл это =0,75, а для 8 нет нигде информации так как в ПУЭ написано что в 1 траншею не более 6 КЛ только можно?
Жду вашей помощи, может кто сталкивался?