ДБН В.2.5-56:2010 п.6.2.11 (табл. 6.2) При квадратном размещении макимальное расстояние до стены от дымового извещателя 5,3 м. Допускается ли размещение извещателя так как показано во вложении (оповещение СО1)? (Перекрытие ровное, высота помещения 3,5 м) А то у нас с коллегами спор зашел... видно, что расстояние превышает 5,3 м, но рабочий радиус соответствует таблице А.1 (EN54-14).

Стоит ли распространять п.6.2.11 (табл. 6.2) на один извещатель? :wall:
« Останнє редагування: 05 Лютий 2013, 23:12:24 від Muta »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Muta, проблема в споре, а надобно рассуждать.
ДБН =
1.4 Эти строительные нормы применяются вместе с другими действующими норма-тивными документами (далее – НД), которые устанавливают требования к автоматическим системам противопожарной защиты, утвержденных или согласованных головным (веду-щим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по вопросам обес-печения реализации государственной региональной политики в сфере строительства, архи-тектуры и градостроительства и правительственным органом государственного надзора в сфере пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности, изложенные в других НД, не должны снижать требований этих строительных норм.
ДБН - квадрат
ДСТУ -круг.
В котором "жестче"? Ясен корень в ДБН.
А вот ясен корень, али нет - спорьте  ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Kosian

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 59
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Требования пожарной безопасности, изложенные в других НД, не должны снижать требований этих строительных норм.
:thumbsup:
Меня нач. отдела заставляет ставить привязки ко всем извещателям. При проверке открывает ДБН В.2.5-56:2010 и все вопросы отпадают.

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Меня нач. отдела заставляет ставить привязки ко всем извещателям.
А привязку к отверстиям вентиляции, осветительным приборам и т.д. вы тоже делаете?

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Вы реально крутые проектировщики  :thumbsup: или у Вас там много свободного времени или Вам достаточно круто оплачивают Вашу работу.
Это все можно не делать. В проекте должны быть указаны расстояния. Я дополнительно пишу указания над рамкой чертежа.
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
есть еще замечательный п. 6.2.28 "Формирование сигналов управления систем дымо- и теплоудаления, подпора воздуха, оповещения о пожаре типов СО1 - СО3, ложное срабатывание которого не может привести к снижению уровня безопасности людей, технологическим, электротехническим и другим оборудованием, которое блокируется системами пожарной сигнализации, допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя".
Мое мнение если безадресная система то надо ставить минимум два извещателя, если адресная то можно и один!
Так что ставьте второй извещатель и спор иссякнет само собой!

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
misterx, не путайте
Вы не до конца читаете норму. Если есть дымоудаление и т п то минимум два извещателя в помещении, неважно адресная или безадресная система.
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 188
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это помещение категориии Д в производственном одноэтажном корпусе (здание кат. В). Если бы это помещение было в таком же здании категории Г или Д, там бы вообще пож сигн не нужна.
Ничего кроме СО1 не будет.

Когда у нас научатся нормы выписывать, вот тут на рис 6, как раз мой случай:
http://www.security-bridge.com/biblioteka/stati_po_bezopasnosti/rasstanovka_pozharnyh_izvewatelej_otechestvennye_i_zarubezhnye_normy_chast_1/

Quote (selected)
Меня нач. отдела заставляет ставить привязки ко всем извещателям.

Аналогично, и на курсах "взлет-посадка" по пожарке тоже требовали

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это помещение категориии Д в производственном одноэтажном корпусе (здание кат. В).
Если помещеие Д, зачем Вы там вообще извещатель ставите? См. п.6.2.23 г) ДБН В.2.5-56.
Но если очень хочется, то sbal прав. Вы должны выполнять ВСЕ нормативы. Т.е. по более жесткому требованию.

 