В проекте,собираюсь вести от ГЗШ провод защитного нуля(ПВ-3 1х6) к распределительному щитку(заземления не было,вот наконец решились сделать),а от него уже наверх-на второй и третий этаж,к таким же,распределительным щиткам. Скажите пожалуйста,как правильно его подвести к щитам?Нужно ли его обрезать,крепить в отверстии заземляющей шины,а потом из другого отверстия продолжать подъём на следующий этаж?Или же должна сохраняться целостность провода?
И вот второй вопрос: после того,как провод прошёл через перекрытие,в чем он должен идти к щиту-в гофре или трубе?? Заранее спасибо.