Автор Тема: Как правильно должен проходить защитный проводник?  (Прочитано 2289 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline mynx

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
    • Перегляд профілю
    • Awards
В проекте,собираюсь вести от ГЗШ провод защитного нуля(ПВ-3 1х6) к распределительному щитку(заземления не было,вот наконец решились сделать),а от него уже наверх-на второй и третий этаж,к таким же,распределительным щиткам. Скажите пожалуйста,как правильно его подвести к щитам?Нужно ли его обрезать,крепить в отверстии заземляющей шины,а потом из другого отверстия продолжать подъём на следующий этаж?Или же должна сохраняться целостность провода?
 И вот второй вопрос: после того,как провод прошёл через перекрытие,в чем он должен идти к щиту-в гофре или трубе?? Заранее спасибо.

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
На кожний поверх повинен іти окремий провідник - без розривів. Захищати його не потрібно, просто закріпити його на кабелі, щоб випадково не обірвали.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На щиты от ГЗШ должен идти свой отделный, без разрывов, защитный проводник, подключенный на ГЗШ под свой зажим (винт). Требования при прокладке такие же как кабельной линии: переход через межэтажное перекритие в защитной трубе с уплотнением, с защитой от механических повреждений до высоты 2 м.