Пост сдал, vanuk, принял
sbal, если Вы о рекомендациях производителя, то это всего лишь РЕКОМЕНДАЦИИ? А что говорят отечественные нормы? И все таки не понятно, как прокладывать кабели разной степни огнестойкости? На сколько я понял, должно быть так на самой верхней полке - Е90, ниже - Е30, еще ниже "неогнестойкие" и все это на конструкциях Р90? Или для каждой системы нужна своя кабеленесущая конструкция?
1. Вітчизняні норми говорять, що у разі не визнячення ними будь-яких вимог, необхідно керуватися саме
РЕКОМЕНДАЦІЯМИ виробника. Тобто, якщо в Українських нормах відсутні певні твердження, то Ви маєте повне право спиратися на рекомендації виробника.
2. Прокладання КЛ "Р90-Р30-звичайні" не є типовим методом, а тому повинен бути окремо сертифікований як "спеціальна КЛ" на відповідність вимогам Р30/Р90 згідно з ДСТУ Б.В.1.1-11 і при наявності такого сертифікату, Ви маєте повне право саме так прокладати Вашу КЛ.
3. При прокладанні для кожного випадку окремої кабленесної системи до Вас не буде жодних запитань від контролюючих органів.