Автор Тема: Прокладка огнестойкого кабеля питания силовых противопожарных устройств  (Прочитано 14062 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
- В трассах Е30 , Е90 нельзя укладывать кабели не отвечающие вышеуказанным  классам огнестойкости.
А можно на одном локе прокладывать кабели Е30 и Е90? По логике, если кабели ВВГ снижают огнестойкость конструкции до "неогнестойкой", то если рядом с кабелем Е90 проложить Е30, то огнестойкость снизится до Е30?
- не можна прокладати Р30/Р90 кабелі під звичайними;
А на оборот?
- Над трассами Е30 , Е90 нельзя монтировать другие трассы.
Имеются в виду кабельные или любые?
« Останнє редагування: 17 Вересень 2012, 17:36:42 від Сугор »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поэтому в фразе надобно подправить:
а есть какие-то официальные нормативные документы? Рекомендации производителей ведь тоже можно по разному трактовать

Offline vanuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 29
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • тепловизор
    • Awards
- В трассах Е30 , Е90 нельзя укладывать кабели не отвечающие вышеуказанным  классам огнестойкости.
А можно на одном локе прокладывать кабели Е30 и Е90? По логике, если кабели ВВГ снижают огнестойкость конструкции до "неогнестойкой", то если рядом с кабелем Е90 проложить Е30, то огнестойкость снизится до Е30?
- не можна прокладати Р30/Р90 кабелі під звичайними;
А на оборот?
- Над трассами Е30 , Е90 нельзя монтировать другие трассы.
Имеются в виду кабельные или любые?
1. Прокладати можна, але кабельна лінія буде мати межу вогнестійкості Р30
2. Навпаки можна, так як не буде загрози пошкодження ліній Р30/Р90 уламками звичайної КЛ.
3. Заборонено монтувати будь-які траси, крім тих, які мають вищу межу вогнестійкості.

Offline el-y

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
  • Ничто не происходит без достаточного основания.
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
vanuk,
Quote (selected)
2. Навпаки можна, так як не буде загрози пошкодження ліній Р30/Р90 уламками звичайної КЛ.

Доповню, можна, але якщо не будуть використовуватися загальні конструкції, тобто наприклад шпильки.

Sugor

  • Гість
Пост сдал, vanuk, принял
sbal, если Вы о рекомендациях производителя, то это всего лишь РЕКОМЕНДАЦИИ? А что говорят отечественные нормы? И все таки не понятно, как прокладывать кабели разной степни огнестойкости? На сколько я понял, должно быть так на самой верхней полке - Е90, ниже - Е30, еще ниже "неогнестойкие" и все это на конструкциях Р90? Или для каждой системы нужна своя кабеленесущая конструкция?

Offline vanuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 29
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • тепловизор
    • Awards
Пост сдал, vanuk, принял
sbal, если Вы о рекомендациях производителя, то это всего лишь РЕКОМЕНДАЦИИ? А что говорят отечественные нормы? И все таки не понятно, как прокладывать кабели разной степни огнестойкости? На сколько я понял, должно быть так на самой верхней полке - Е90, ниже - Е30, еще ниже "неогнестойкие" и все это на конструкциях Р90? Или для каждой системы нужна своя кабеленесущая конструкция?
1. Вітчизняні норми говорять, що у разі не визнячення ними будь-яких вимог, необхідно керуватися саме РЕКОМЕНДАЦІЯМИ виробника. Тобто, якщо в Українських нормах відсутні певні твердження, то Ви маєте повне право спиратися на рекомендації виробника.
2. Прокладання КЛ "Р90-Р30-звичайні" не є типовим методом, а тому повинен бути окремо сертифікований як "спеціальна КЛ"  на відповідність вимогам Р30/Р90 згідно з ДСТУ Б.В.1.1-11 і при наявності такого сертифікату, Ви маєте повне право саме так прокладати Вашу КЛ.
3. При прокладанні для кожного випадку окремої кабленесної системи до Вас не буде жодних запитань від контролюючих органів.


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
3. При прокладанні для кожного випадку окремої кабленесної системи до Вас не буде жодних запитань від контролюючих органів.
vanuk, объясните более подробно, что значит "окремо"? на разных уровнях одной кабеленесущей системы или под каждую систему нужно делать отдельную трассу? И как быть с вопросами от контролирующих органов если нет возможности выполнить несколько трасс и приходится все прокладывать по общей кабеленесущей системе? И нужно ли кабели Е90 и Е30 прокладывать на разных уровнях кабеленесущей системы?

Offline vanuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 29
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • тепловизор
    • Awards
3. При прокладанні для кожного випадку окремої кабленесної системи до Вас не буде жодних запитань від контролюючих органів.
vanuk, объясните более подробно, что значит "окремо"? на разных уровнях одной кабеленесущей системы или под каждую систему нужно делать отдельную трассу? И как быть с вопросами от контролирующих органов если нет возможности выполнить несколько трасс и приходится все прокладывать по общей кабеленесущей системе? И нужно ли кабели Е90 и Е30 прокладывать на разных уровнях кабеленесущей системы?
Під кожну систему робити окрему трасу.(Рекомендації виробника)
Кабелі Е30/Е90 необхідно прокладати на різних рівнях (рекомендації виробника)
Що робити у випадку неможливості виконання декількох трас - не знаю... :'(

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Що робити у випадку неможливості виконання декількох трас - не знаю
Вихід може бути якщо усі кабелі вибрати Е90 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
- В трассах Е30 , Е90 нельзя укладывать кабели не отвечающие вышеуказанным  классам огнестойкости.
А можно на одном локе прокладывать кабели Е30 и Е90? По логике, если кабели ВВГ снижают огнестойкость конструкции до "неогнестойкой", то если рядом с кабелем Е90 проложить Е30, то огнестойкость снизится до Е30?
- не можна прокладати Р30/Р90 кабелі під звичайними;
А на оборот?
- Над трассами Е30 , Е90 нельзя монтировать другие трассы.
Имеются в виду кабельные или любые?
Поруч можна прокладати, але на окремій несній системі.
У одному лотку не можна прокладати.
Під Р30/Р90 можна прокладати, але на окремій несній системі.
Над Р30/Р90 не можна прокладати ніякий трас (кабельних чи не кабельних).

Не забуваймо, що окрім лотків є й інші способи прокладання трас Р30/Р90. Серед них і дешевші.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: