Автор Тема: розмір горизонтального заземлювача  (Прочитано 2483 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Згідно з табл.1.7.5 ПУЕ-2009 - Сталь чорна, без покриття, для горизонтальних заземлювачів- прямокутна штаба- переріз 100мм2, товщина стінки-4мм ------ Це виходить що що мінімальний розмір штаби сталевої 25х4мм. Але зазвичай використовують розміри 40х4мм.
ПИТАННЯ. Згідно з яким НД  приймається горизонтальний заземлювач 40х4мм?

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
p23asae, ПУЭ п.1.7.117 и п.1.7.118. ДБН В.2.5-27-2006 Таблиця 4.1 – Мінімальні розміри штучних заземлювачів.
Quote (selected)
Примітка 1. Заземлювачі з чорної сталі не слід використовувати, якщо середовище, в яке вони повинні бути вміщені, є сильноагресивним з погляду небезпеки корозії. У разі використання таких заземлювачів в середньоагресивному середовищі рекомендується збільшувати розміри заземлювачів порівняно з наведеними в таблиці залежно від розрахункового терміну служби заземлювального пристрою.

Возможно кто-то когда-то делал расчеты.
чем меньше сопротивление грунта, тем больше он агресивен
« Останнє редагування: 08 Лютий 2013, 14:11:00 від Сугор »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
p23asae, ПУЭ п.1.7.117 и п.1.7.118. ДБН В.2.5-27-2006 Таблиця 4.1 – Мінімальні розміри штучних заземлювачів.
Quote (selected)
Примітка 1. Заземлювачі з чорної сталі не слід використовувати, якщо середовище, в яке вони повинні бути вміщені, є сильноагресивним з погляду небезпеки корозії. У разі використання таких заземлювачів в середньоагресивному середовищі рекомендується збільшувати розміри заземлювачів порівняно з наведеними в таблиці залежно від розрахункового терміну служби заземлювального пристрою.

Возможно кто-то когда-то делал расчеты.
Плюс нормируемое сопротивление. Когда 25х4 не хватает.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Згідно з табл.1.7.5 ПУЕ-2009 - Сталь чорна, без покриття, для горизонтальних заземлювачів- прямокутна штаба- переріз 100мм2, товщина стінки-4мм ------ Це виходить що що мінімальний розмір штаби сталевої 25х4мм. Але зазвичай використовують розміри 40х4мм.
ПИТАННЯ. Згідно з яким НД  приймається горизонтальний заземлювач 40х4мм?

В пособии по расчету горизонтального заземлителя говорится так;
Диаметр провода проволочного заземлителя или ширина полосы полосового заземлителя мало влияет на величину
сопротивления заземления. Для снижения сопротивления вытянутого заземлителя более целесообразно увеличить его длину, а не диаметр или ширину.
Вот вам и дали минимальные размеры для нормальной среды почвы.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
приймається горизонтальний заземлювач 40х4мм
если не ошибаюсь это взято с
РД 34.21.122-87 табл.2
старого ПУЭ п. 1.7.72.,
а с принятием
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 табл. 7
ПУЭ-2009 табл.1.7.5 
уменьшили до 100мм2, т.е. 25х4

 