Автор Тема: Функциональное заземление  (Прочитано 7319 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго времени суток форумчане!
Прошу помочь разобраться в вопросе о функциональном заземлении. Кто-то предусматривает его в своих проектах или это не обязательно, т. к. Функциональное (рабочее) заземление - заземление точки либо точек системы, установки или оборудования с целью, не связанной с электробезопасностыо (например, для обеспечения электромагнитной совместимости). (ПУЭ).
И если предусматриваете, можно пример выполнения кто богат. Правильно ли я понимаю схему (прошу не судить строго, это всего лишь наброска)?
Спасибо.

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Функциональное заземление
« Reply #1 : 01 Лютий 2013, 11:18:11 »
Юрий, в некоторых своих проектах предусматривал функциональное заземление по ТЗ от заинтересованных лиц. Но ни в одном из этих проектов FE-проводник не соединялся с PE-проводником.
По собственному желанию функциональное заземление не делал в связи с трудностями обоснования использования большого и дорогого заземлителя для обеспечения "какой-то там" ЕМС

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Функциональное заземление
« Reply #2 : 01 Лютий 2013, 11:27:36 »
e_one, спасибо за ответ. А как вы предусматривали это заземление, писали какую-то приписку? Можно поподробнее или пример

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Функциональное заземление
« Reply #3 : 01 Лютий 2013, 11:36:40 »
Пример

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Функциональное заземление
« Reply #4 : 01 Лютий 2013, 11:52:33 »
Правильно ли я понимаю схему (прошу не судить строго, это всего лишь наброска)
Правильно для системы TN-S.
Для наведенной эдс помехи безразлично, как называется заземление, защитное, повторное, функциональное или технологическое, важна величина сопротивления заземлителя, на котором эта помеха наводится.
Чтобы не зависеть от электриков, которым для электробезопасности практически всегда хватает 4 Ом, в случае неоходимости обеспечения требований по помехоустойчивости, селективности и т. п.. технологи требуют свой контур заземления с сопротивлением меньше 4 Ом. 

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Функциональное заземление
« Reply #5 : 13 Лютий 2013, 02:01:17 »
Требование о выполнении функционального заземления четко прописывается в ТУ. а так же нужно внимательно смотреть требования  производителя
оборудования, в которых может быть оговорено о величине функционального заземления и условий его подсоединения.
Функциональное заземление может быть садится  на ГЗШ вместе с защитным заземлением в этом случаи можно выполнить общее заземление но с нормой сопротивления требуемого для функционального заземления.
Если по требованию производителя оборудования, функциональное заземление не садится на ГЗШ, а выполняется отдельно. То расстояние между вертикальными заземлителями защитного заземления и функционального заземления, должно быть не менее 18 метров.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Функциональное заземление
« Reply #6 : 13 Лютий 2013, 10:30:25 »
расстояние между вертикальными заземлителями защитного заземления и функционального заземления, должно быть не менее 18 метров
Что практически не возможно в условиях плотной городской застройки

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Функциональное заземление
« Reply #7 : 13 Лютий 2013, 12:00:50 »
не менее 18 метров.
Откуда цифирька?
Что практически не возможно в условиях плотной городской застройки
Как вариант - глубинное.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Функциональное заземление
« Reply #8 : 13 Лютий 2013, 12:05:31 »
Как вариант - глубинное.
Виктор, в какой то мере это решает вопрос, если есть возможность выдержать эти 18м (мне говорили о 20м) от всех ЗУ в окресностях. А т.к. очень часто у нас в качестве естественных ЗУ используются металлические оболочки кабелей и трубопроводы, то это становится тем более не реальным

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Функциональное заземление
« Reply #9 : 13 Лютий 2013, 12:09:45 »
Сугор, в принципе глубинное заземление можно выполнить таким образом, чтобы его рабочая часть начиналась на нужной глубине.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Функциональное заземление
« Reply #10 : 13 Лютий 2013, 12:13:05 »
Виктор, насколько я понял, нужно чтобы как минимум 15м были изолироваными? насколько я знаю оборудование разных производителей это нереально.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Функциональное заземление
« Reply #11 : 13 Лютий 2013, 12:23:00 »
Виктор это расстояние с норм, честно сейчас не помню номер ГОСТа.
Но помню что растекание от одиночного вертикального заземлителя 18-20 метров.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Функциональное заземление
« Reply #12 : 13 Лютий 2013, 12:35:40 »
были изолироваными?
Можно сделать так - пробурить скважину, а в нее опустить заземлитель, Например, скважина глубиной 40 м и заземлитель длиной 20 м.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Функциональное заземление
« Reply #13 : 13 Лютий 2013, 12:43:10 »
были изолироваными?
Можно сделать так - пробурить скважину, а в нее опустить заземлитель, Например, скважина глубиной 40 м и заземлитель длиной 20 м.

Не выйдет вы забыли о естественном заземлителе (фундамент здания)
Да и проще и дешевле найти выход менее затратный.
А вообще требования к отдельному функциональному заземлителю очень редкое.
В основном может быть в больницах, а у них как никак но есть территория.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Функциональное заземление
« Reply #14 : 13 Лютий 2013, 12:53:59 »
Не выйдет вы забыли о естественном заземлителе (фундамент здания)