СхемаВключенияZMG
« : 31 Січень 2013, 15:10:41 »
Добрый день уважаемые коллеги
Прошу помочь со схемой включения ZMG 410 CR 4.440.b43 (5А,100 В) учет высоковольтный  через ТТ в фазах А,С
через КИ (коробку испытательную), к сожалению в инструкциях только схема включения по 0,4 кВ  :wall:
С уважением kos_tja@mail.ru

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СхемаВключенияZMG
« Reply #1 : 31 Січень 2013, 15:33:44 »
Ну дык цепи напряжения включаються так же как и на 0,4 кВ, только после измерительного трансформатора напряжения

Offline Константин1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СхемаВключенияZMG
« Reply #2 : 31 Січень 2013, 15:48:43 »
а как быть с фазой В ? т.к. ТТ только в А,С?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СхемаВключенияZMG
« Reply #3 : 31 Січень 2013, 15:58:29 »

Offline Константин1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СхемаВключенияZMG
« Reply #4 : 31 Січень 2013, 16:30:49 »
Спасибо за информацию нарисую, выложу для обсуждения

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СхемаВключенияZMG
« Reply #5 : 31 Січень 2013, 18:29:01 »
имел ввиду так http://www.shram.kiev.ua/img/megafaza/help/p_10.h2.gif

Счётчик включен не верно, по вашей схеме токи развёрнуты на 180 градусов, а так всё верно
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

 