Автор Тема: Монтаж трасформатора тока Т-0.66  (Прочитано 2609 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Serg161

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Беда с этими шабаями, тем более когда нет компетентного человека при приемки. Дело в том , что нам выделили РП, вывели 3-х фазный счетчик но трансформаторы смонтировали по скоцки, тупо вставили их как предохранитель и получилось у нас вместо всего РП 1 группа. Вот теперь думаю как бы лучше переделать, а именно как их теперь закрепить в запитанном  РП ? Отключить не получится, т.е. запитывать прийдется после рубильника, можно ли выкинуть шины из счетчика и пропустить в них кабель, если да ,то как тогда их закрепить в РП ?

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Монтаж трасформатора тока Т-0.66
« Reply #1 : 21 Січень 2013, 09:07:39 »
... можно ли выкинуть шины из счетчика и пропустить в них кабель, если да ,то как тогда их закрепить в РП ?
Шины из счетчика?
Возможно, имелось в виду из трансформатора тока?
Если из трансформатора тока, тогда, мое мнение, нет, нельзя:
во-первых - не все трансформаторы тока в качестве первичной обмотки имеют шину, есть трансформаторы, где первичная обмотка имеет несколько витков;
во-вторых - трансформатор тока это готовое к применению изделие, для коммерческого учета подлежит поверке и пломбировке после повеки, если даже технически и возможно "выбросить" первичную обмотку, то как быть с пломбированием и сдачей энергонадзору такого модифицированного учета
Как вариант - замена трансформаторов тока с такими же характеристиками, но в исполнении без первичной обмотки, сейчас таких в продаже огромное количество

Offline Serg161

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Монтаж трасформатора тока Т-0.66
« Reply #2 : 21 Січень 2013, 18:34:47 »
Да трансформатор, ошибся, спс. за совет.

 