Автор Тема: Как подсоединит кабель ВВГ сечением 50мм2 к 63-х амперному автомату?  (Прочитано 8082 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Собственно вопрос. Может кто сталкивался.
А то по падению проходит тока 50мм2, а по току в щитке на входе я поставил 63А автомат. 
Вот щас монтажники спрашуют как присоединить.
Номинал автомата поменять не получится, т.к. все уже готово....

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это ж какая у тебя длина?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Бригадир
Это ж какая у тебя длина?
порядка 250м.

Offline tala

  • *
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
здравствуйте! у меня точно такая же проблема. такой же номинал и длина. Тоже интересует вопрос  присоединения. подскажите пожалуйста!

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, Через перехідний клемнік. А чому не можно поміняти АВ?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: IgorS
А чому не можно поміняти АВ?
Щиты уже готовые пришли с вводными автоматами, щас поеду на стройку - более подробно узнаю.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть расширители полюсов, есть наконечники для кабелей. У любой фирмы есть свои акксесуары для АВ. Посмотри в каталоге.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По моим расчетам 35 квадратов хватает. Даже 25 с натягом идет. Ну разве что запас .... Все таки по деньгам 35 и 50 достаточная разница.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сьездил: Оказалось кабель 35ка автомат 63А тока шлефом шкафы запитуются...

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так автомат на входе или на отходящих?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
 
Цитата: Бригадир
Так автомат на входе или на отходящих?
на входе, извиняюсь что не уточнил.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
35мм2 шлейфом в модульный автомат не влезут

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А клемники как для ГРЩ нельзя использовать, не влезут в щит?
Входите тесными вратами

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет ничго проще и наежней напильника.( :D)
А если серёзно береш болгарку и стачиваеш до нужного диаметра.
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery,  А эти щитки твоя Контора собирала?
Если не твоя а другая собирала и сборку делали по проекту в котором было показано что данные шкафы подключаются шлейфом - все притензии заводо изготовителю.
Как вариант, если в шкафах нету места, поставь рядом небольшой шкафчик в котором установи шины с насверлеными отверстиями для подключений, заведи туда вводной кабель и от этого шкафчика кинь провода на твои остальные шкафы.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю