Автор Тема: ввод кабеля в сущ. здание без подвала  (Прочитано 5707 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Eltrans

  • **
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ув. коллеги! Есть сущ. двухэтажный склад, в нем куча помещений, я себе выбрал щитовую и вот надо кабелем в земле (АВВГ-1-4х70) попасть в эту щитовую, фундамент есть, а подвала нет, в Киевэнерго сказали принести конструкторский чертеж как я попадаю в здание...то ли в сущ.  фундаменте выбивать приямок (не получится так, наверное), то ли снаружи подняться кабелем по стене, защитить каким-нибудь уголком или металлич. коробом, сделать отверстие в стене и попасть внутрь в щитовую..кто сталкивался с таким вопросом, подскажите, может картинка какая имеется, вообще будет супер, заранее спасибо. перед этим ввод был воздушный, мы его демонтируем, а ввод делаем в земле

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
По ГОСТ кабель АВВГ не предназначен для прокладки в земле.
« Останнє редагування: 27 Січень 2013, 20:31:23 від shtuch1 »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
По ГОСТ кабель АВВГ не предназначен для прокладки в земле.

Это другая тема для общения:
http://eom.com.ua/index.php?topic=6381.0

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Eltrans, а как раньше осуществлялся ввод? Если это склад без постоянного прибывания обслуживающего персонала, то при входе в склад, снаружи, должен стоять ящик с рубильником, который обесточивает все электрооборудование, если в складе нет людей. Т.е необходимо
снаружи подняться кабелем по стене
Если же в складе будет устанавливаться противопожарное оборудование, то прийдется сверлить фундамент или проходить под ним и делать приямок, ничего не выполнимого здесь нет, за исключением того что нужно, скорее всего, привлекать к работе конструкторов.

Offline Eltrans

  • **
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
а на данный момент ввод выполнен воздушкой, как в частном секторе...это ж внутренняя территория, промзона, как у местного энергетика ума хватило, так и проложили кабель на тросе по опорам от сборки, сделали отверстие в стене на 2-3 м от земли и попали внутрь...киевэнерго написало письмо - возд. ввод демонтировать, кабель к ГРЩ проложить в земле

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Eltrans, посмотри типовики по прокладке кабеля в траншеях, там есть узлы ввода кабеля в здание
http://www.tipovoy-proekt.ru/kl.html

Offline Eltrans

  • **
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за чертеж, адаптирую под свой кабель и отнесу в ДПР...учитывая, что энергохозяйство не их, думаю, этого будет достаточно...а кабели АВВГ хоть по ГОСТу и не предназначены для прокладки в земле, тем не менее больше половины Киева на них, да и решение по проекту дают, значит можно)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Eltrans, не обязательно и перерисовывать можно распичатать лист типовика и поставить штамп "привязано". Или использовать это:
« Останнє редагування: 28 Січень 2013, 17:55:17 від Сугор »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: