Вот и вы просто утверждает, что так надо и все, потому что не задумывались над этим.
В самую точку! Вы первый задали себе этот вопрос!  :D
Вы не ответили на вопрос:
что будет если в розетке, по неизвестным вам причинам, потечет ток в 17-25А?
Ладно, я знаю тогда как вам доказать в экспертизе свою правоту.
В проекте приведите расчет и докажите, что вероятность того что в 1 розетку могут воткнуть прибор или группу приборов "потребляемый" ток которых, который будет больше 16А равна 0 (нулю).
Тогда все вопросы у экспертизы и у нас отпадут.

« Останнє редагування: 25 Січень 2013, 08:11:37 від andery »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут все соединено через коробку. и скажем в каждой розетке включили потребитель по 5 А, в сумме 20
Ну вы тогда могли удешевить проект и от коробки к розетке повести кабель сечением 1.5!
(сарказм)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, тут есть один интересный момент, какая расчетная мощность 1 розетки? п.3.23 ДБН В.2.5-23:2010 "Устаноленная мощность розетки - 0,08кВт (в том числе и для подключения оргтехники)". И если автомат выбирать по расчетной мощности, то для такой мощности хватит автомата и на 2А.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, Тогда зачем автомат на 25А?
Я думаю этот пункт ДБН тут мы обсуждать не будем.
Тут вопрос в следующем, можно ли ставить автомат 25А в линию где все розетки 16А?
Лично я считаю что нет. 

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поддерживаю!  Если, как тут раньше писалось: "барышни включают вместе и микроволновку и чайник" или еще что-нибудь, то розетка начнет плавится а защита не отработает

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут вопрос в следующем, можно ли ставить автомат 25А в линию где все розетки 16А?

andery, я думаю, что можно, другой вопрос нужно ли? Автомат 25А защищает провод (кабель), но тут нужно учитывать способ прокладки. По анологии можно обсудить установку АВ 16А в сетях освещения, к примеру каким проводом выполнена внутренняя разводка в ЛЛ светильниках, на какой ток расчитаны патроны в люстрах, выключатели на стенах?
Если, как тут раньше писалось: "барышни включают вместе и микроволновку и чайник" или еще что-нибудь, то розетка начнет плавится а защита не отработает
   
Юрий, а они включают это в одну розетку? кстати, провод какого сечения, обычно используется в удлинителях? Следует ли учитывать сечение провода удлинителя в проекте?
Каким автоматом защищать люстру с такими патронами?
http://www.electro-mpo.ru/card12576.html#.UQJP5kw9WHg
« Останнє редагування: 25 Січень 2013, 11:31:10 від Сугор »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
По анологии можно обсудить установку АВ 16А
А что тут обсуждать, если в линии у нас есть выключатели освещения 10А, то автомат ставим 10А и ни в коем случае 16А.
Тут на форуме описывали случай и последствия применения 10А выключателя после 16А автомата. 
к примеру каким проводом выполнена внутренняя разводка в ЛЛ светильниках
ХМ...тут я вообще не понял к чему эту, мы же не смотрим какими проводами и какая схема у холодильника после розетки. А может еще и толщину дорожки на платах проверять?
Давайте оставаться в русле темы. 
« Останнє редагування: 25 Січень 2013, 11:34:51 від andery »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Юрий, а они включают это в одну розетку? кстати, провод какого сечения, обычно используется в удлинителях? Следует ли учитывать сечение провода удлинителя в проекте?
Тут вообще не понятно ваше мнение и направление мысли.
Если плавится и горит розетка при автомате 25А и розетке 16А виноват проектировщик.
А вот если горит то, что после розетки - это уже к тем кто туда "что-то" подключал.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, а как быть с смешаными сетями, когда розетки и осещение могут сидеть на одной линии.

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, для "смешанных сетей" есть пункт 3,24 в ДБН В.2.5-23:2003 С. 29,

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Корсаков Дмитрий Юрьевич, а разве на розеточную сеть принимается сечение в 1,5 квадрата?  Или это в целях экономии?
« Останнє редагування: 25 Січень 2013, 11:52:23 від Юрий »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так может тогда стоит вообще сделать революционный ход: отходящий автомат 32А, кабель 4 квадрата, над каждой розеткой коробка с ответвление 2,5квадрата.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Корсаков Дмитрий Юрьевич, а разве на розеточную сеть принимается сечение в 1,5 квадрата?  Или это в целях экономии?
Можно и 1.5. Нужно считать еще по потере напряжения в каждом конкретном случае. Но лучше 2.5 - меньше потери, больший пропускной ток (негласное правило).

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ХМ...тут я вообще не понял к чему эту, мы же не смотрим какими проводами и какая схема у холодильника после розетки.
это имеет отношение к тому что мы защищаем. сечение провода удлинителя, бычно, 0,75 - 1мм2, ток плафона - 2А, ток выключателя - 6 - 10А, провода в холодильнике и светильнике тоже меншего сечения чем в электропроводке.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
отходящий автомат 32А, кабель 4 квадрата, над каждой розеткой коробка с ответвление 2,5квадрата.
2,5 не буде захищений автоматом 32А .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: