Давайте рассуждать так. у вас к одной группе подсоединяются две сушилки по 2 кВт. в сумме 4 квт. рассчетный ток 4/0,22=18,2 (никакого коэф. одновременности не принимаю, они могут одновременно оба быть включены). и тогла ставлю автомат на 25 А. Теперь ваша логика, господа? Но он ведь не защищает каждую сушилку, их расчетный ток равен 2/0,22=9,1.
Уважаемые, никто розетку не перегревает, они включают нагрузку по 5 А на розетку? 5х4=20 А Где здесь перегрев?