Резервный трансформатор
« : 28 Серпень 2008, 20:17:10 »
Есть встроенная подстанция с двумя трансформаторами 1600 кВА, Заказчик хочет поменять два старых на новые типа ТМЗ 1600 кВА, и добавить еще один резервный тоже ТМЗ 1600 Согласно ПУЭ для нового трансформатора в встроенной подстанции нужно выполнить маслоприемник, отсюда вопрос как его расчитать и если типовые серии. 

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резервный трансформатор
« Reply #1 : 28 Серпень 2008, 23:30:39 »
А зачем ему третий транс? ... по аналогии с существующими, должно поместиться все масло с трансформатора

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резервный трансформатор
« Reply #2 : 29 Серпень 2008, 08:52:44 »
Quote (selected)
А зачем ему третий транс?

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резервный трансформатор
« Reply #3 : 29 Серпень 2008, 09:57:10 »
Третий хотят для резерва, два существующих запитаны от РУ-6 кВ, а третий резервный хотят запитать от неиспользованой ячейки РУ-6кВ,
и опломбировать, в случае выхода из строя одного из трансформаторов по соглашению с диспетчером включить его. Все три трансформатора будут секционироваться по 0,4 кВ. 

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резервный трансформатор
« Reply #4 : 29 Серпень 2008, 10:20:16 »
Два транса и существуют для того чтобы обеспечить 1-2 категории надежности. Нужно только правильно выбрать их мощность. Но третий... Как в поговорке запас ...........

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резервный трансформатор
« Reply #5 : 29 Серпень 2008, 10:46:17 »
Два трансформатора существующие по 1600 кВа, с третим просто хотят подстраховатся

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резервный трансформатор
« Reply #6 : 29 Серпень 2008, 22:55:53 »
Маслянник с перегрузкой в 40% в часы максумума в течение недели, пусть паставят транс на склад и не парятся с проектом, строительством, согласованием... , а за неделю транс поменять можно несколько раз. А включать трансформаторы на общую шину в паралель не рекомендуется

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резервный трансформатор
« Reply #7 : 19 Вересень 2008, 09:24:19 »
Устанавливаю 3 трансформатор внутри цеховой 2хТП1600 кВа, пройдут ли такие размеры до трансформаторов и стен ТП,.
В ПУЭ как то не внятно написано.
 

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резервный трансформатор
« Reply #8 : 19 Вересень 2008, 22:11:30 »
Ну, во-первых, сразу возникнет проблема с резервированием по 0,4кВ, Как будет происходить секционирование при выходе из строя трансформатора №2?
« Останнє редагування: 19 Вересень 2008, 22:17:05 від Сугор »

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резервный трансформатор
« Reply #9 : 22 Вересень 2008, 10:46:18 »
Цитата: Сугор
Ну, во-первых, сразу возникнет проблема с резервированием по 0,4кВ, Как будет происходить секционирование при выходе из строя трансформатора №2?
Сугор, я тоже об этом думал, но заказчик такой попался, никак не могу ему доказать что третий трасформатор им не нужен.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резервный трансформатор
« Reply #10 : 22 Вересень 2008, 19:58:57 »
rza, А ты предложи ему експертизы попроходить с такими схемами, я еще могу понять включение дизеля...

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резервный трансформатор
« Reply #11 : 23 Вересень 2008, 09:26:01 »
Цитата: Сугор
rza, А ты предложи ему експертизы попроходить с такими схемами, я еще могу понять включение дизеля
Cугор, я интересовался у знакомого эксперта, так он сказал, что так как они мощность не увеличивают внутри своего ТП они могут делать что хочешь.   

BepxomypoB

  • Гість
Re: Резервный трансформатор
« Reply #12 : 02 Вересень 2009, 07:30:45 »
Установка комплектных трансформаторных подстанций с трансформаторами с масляным заполнением на 1600(2500) кВА с автоматами "ВА" и "Электрон" Чиркиского трансформаторного завода.
Типовая серия 5.407-119 (выпуск 0,1)
Типовая серия 5.407-125 (выпуск 0,1)

orbita

  • Гість
Re: Резервный трансформатор
« Reply #13 : 02 Вересень 2009, 09:03:34 »
А у меня вот такая проблема: В проектируемой тп (киоск) необходимо установить 2 тр-ра на 250кВА и 40кВА (сезон), при этом учет 100В, габариты трансов неизвестны. Подскажите где найти размеры трансов чтобы расчитать размеры ТП при условии что ТП должна быть не  более размера 4000х3000мм.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резервный трансформатор
« Reply #14 : 02 Вересень 2009, 14:34:05 »
www.uea.com.ua . Укрелектроапарат м.Хмельницький . Там можна взяти необхідну вам інформацію .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 