Автор Тема: І категория надежности электроснабжения  (Прочитано 3182 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
19.12.12г. вышли изменения в "Критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику їх діяльності в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання і визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)", п. 5 документа определен ряд субъектов хозяйствования "що мають струмоприймачі першої категорії з надійності електропостачання або особливої групи цієї категорії у разі, коли перерви в електропостачанні не призводять до негативних наслідків техногенного чи природного характеру та/або не створюють загрозу життю та здоров’ю працівників".
ПУЭ говорит: "Электроприемники I категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства".
 Собственно вопрос у меня какие это потребители І категории? Кто как думает? Если кто сможет дайте пример.
« Останнє редагування: 17 Січень 2013, 12:49:28 від inspektorpo »
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Собственно вопрос у меня какие это потребители І категории? Кто как думает? Если кто сможет дайте пример.
Металургия, медицина, связь на транспорте.....

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бригадир, выложил сами критерии
Металургия, медицина
не проходят, и там и там могут быть "жмурики".
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я склоняюсь к тому, что таких потребителей нет. :)
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline holodnjak

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 48
    • Перегляд профілю
    • Awards
В "Критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику їх діяльності в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання і визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)" п. 5 йде мова про СТРУМОПРИЙМАЧІ І категорії. Тобто я вважаю, що навіть магазинчак в якому є пожежне та охоронна сигналізація підпадає під високий ступень ризику.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
holodnjak, не, магазинчик - ІІІ категория надежности и незначительная степень риска. Мой вопрос именно по І категории при отключении которой не произойдет негативных последствий и/или не будет угрозы жизни и здоровью работников. Крутится в голове вариант какого нибудь "сиротского" домика в четыре этажа, без учета подвала, хозяин которого захотел себе І категорию надежности и прописал это в договоре с энергопоставщиком.
« Останнє редагування: 17 Січень 2013, 15:08:25 від inspektorpo »
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline holodnjak

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 48
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не погоджуюсь - що магазин який отримує живлення по ІІІ категорії надійності та має струмоприймачі І категорії надійності (охоронну чи пожежну сигналізацію) не відноситься до високого ступеня ризику, оскільки в п.4 йде мова про струмоприймачі а не за об’єкт споживача. А що стосується СПОЖИВАЧА в цілому - то я з Вами погоджуюсь таких споживачів, окрім Вашого варіанту і мені в голову не приходить. 

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Собственно вопрос у меня какие это потребители І категории?
Если бы еще и запятая стояла в этом предложении (или тире) :D
Поэтому отвечу так, как понял вопрос. Потребители 1 категории:
- КДП (командно-диспетчерский пункт) на аэродроме;
- операционная в больнице;
- КНС (канализационная насосная станция);
- и т.д.
По поводу сигнализации в магазине - 1 категория обеспечена (практически всегда) собственными аккумуляторами. Поэтому э/сетями ее обеспечивать не надо, а объект вследствие этого под указанные критерии не попадает.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Крутится в голове вариант какого нибудь "сиротского" домика в четыре этажа, без учета подвала, хозяин которого захотел себе І категорию надежности и прописал это в договоре с энергопоставщиком.
Хочет - дайте, он ведь платит. Лишь бы не ниже норм, что бы не быть крайним.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
- КДП (командно-диспетчерский пункт) на аэродроме;- операционная в больнице;- КНС (канализационная насосная станция);
и при отключении
не произойдет негативных последствий и/или не будет угрозы жизни и здоровью работников
?
Я не пойму, что это за токоприемники І категории, которые не подходят под определение ПУЭ?
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.