Привет всем,
помогите разобраться
в ПУЭ 2.1.10.коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей.
Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек.
Короба могут применяться в помещениях и наружных установках.
2.1.11. Лотком называется открытая конструкция, предназначенная для прокладки на ней проводов и кабелей.
Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей. Лотки должны изготовляться из несгораемых материалов. Они могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми. Лотки могут применяться в помещениях и наружных установках.
У производителя (Scat) продукция - кабельные лотки ,в том числе
лотки с
крышками 
,при этом они в рекомендациях по заполнению «лотков» ссылаются на п.2.1.61.ПУЭ:
2.1.61.
В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35 % сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40 %.
Тоесть у Scata все-таки короб? Или 40 % для лотков тоже?
И еще практический вопрос: разделяющая перегородка в коробе(лотке) для разделения пучков кабелей потребителей с разными функциями (н.п. рабочее и аварийное освещение ) ,а как происходит разделение на крестовинах,кабелем в МР с сответствующ.огнестойкостью Р30-90 можно?