Автор Тема: Встроенная тупиковая абонентская ТП 1х400кВА с сухим трансом  (Прочитано 5303 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, от РУ будет запитываться оборудование 3х зданий

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
При одностороннем обслуживании 1150 мм от стены до фасада КСО-393 можно сделать? Насколько торчит рукоятка привода от фасада ячейки?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Насколько торчит рукоятка привода от фасада ячейки?
Приблизно 200 мм .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ячейку КСО-393 (выкл. нагр.+предохр.) можно зайти кабелем и выйти кабелем на трансформатор? Или нужно ставить 2 ячейки

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как лучше делать переход из КСО к трансу?:
-бумажным кабелем
-кабелями из сшитого полиэтилена
-проходные изоляторы из КСО сразу в камеру (если есть возможность)

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В данном случае достаточно одной ячейки
А как это конструктивно будет выглядеть в габаритах КСО-393 и куда цеплять заземление при обслуживании

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Корсаков Дмитрий Юрьевич, Честно скажу я пока не очень себе конструктивно представляю как в самой ячейке будут разруливаться 2 кабеля. У Сименса есть решение в элегазе для таких случаев - блок из 2-х ячеек, в одной кабельное присодеинение, а в другой ВН с предохранителем. А так, чтобы в одной КСО-393.... Хочу взглянуть на чертежик ячейки.
А на тему запретов в ПУЭ согласен - у меня сразу всплывает вопрос - можно ли его обойти и нужно ли? :)))
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Корсаков Дмитрий Юрьевич, Короче получилась не КСО, а конструктор Лего?
Бывает, сами тоже иногда еще и не те чудеса выкручиваем ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я думаю, что, вполне реально, кабели подключить сверху, вместо шин, а кабели проложить на конструкциях (примерно так как это нарисовано в буклете Шнайдера по сухим трансформаторам). http://download.schneider-electric.com/files?L=ru&p=977&p_docId=&p_docId=&p_Reference=Trihal_2008&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=25470393&p_File_Name=Trihal_2008.pdf рис.1 на стр.22
« Останнє редагування: 21 Січень 2013, 14:36:51 від Сугор »

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нормально будет выглядеть, нормально.
Заземление цепляйте туда куда и раньше цепляли, не промахнитесь только. А то бывали случаи...
Но правда есть одна дилемма... 
Куда прицепить питающий кабель, и куда отходящий ???
Обычно питание приходит на нижние губки, но так же и уходит с нижних. Вот тут и задача.
И эта решается... просто отдается на откуп эксплуатирующей организации с оформлением акта и все.
sportal, не бойтесь применять ваши знания на практике.
Мы все привыкли бояться, и нам проще смотреть на запреты, точнее придерживаться запретов
Т. е. вместо общеободрительного ля-ля чертежиков такой смелой КСО-393 вы не приведете

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если питание привести кабелем на верхние губки ВН, а от ПК уйти шинами через проходные изоляторы в камеру трансформатора? Как в КТП http://www.electrograd.com.ua/equipment/3/7/

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Надеюсь, на представленном фото, у вас хватит воображения дорисовать кабель и его защиту на виде сбоку?
Получил эстетическое удовольствие от представленого фото (не иронизирую, с удовольствием прослушал бы ваш мастер-класс по рисованию таких КСОшек), но дорисовать кабель и его защиту с выполнением требований таблицы 4.2.3 ПУЭ моего воображения не хватает

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ячейку КСО-393 (выкл. нагр.+предохр.) можно зайти кабелем и выйти кабелем на трансформатор?
я как то не сразу сообразил, а разве для встроенной ТП нет требования использовать вакуумные выключатели?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
разве для встроенной ТП нет требования использовать вакуумные выключатели?
Таких вимог немає . Визначається ТУ , при їх відсутності - замовником .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 