Автор Тема: Количество трансформаторов  (Прочитано 7050 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #45 : 12 Квітень 2010, 18:57:33 »
zazikstealth, НТП не действует в Украине. Это российский документ

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #46 : 12 Квітень 2010, 19:04:16 »
Цитата: zazikstealth
НТП ЭПП-94

В переліку чинних нормативних документів України він не числиться . Чинною є СН 174-75 . http://document.ua/documents/doc790.php
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Арман

  • Гість
Re: Количество трансформаторов
« Reply #47 : 06 Серпень 2012, 09:05:27 »
как определить к какой категории относится твой трансформатор???? :wall:

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #48 : 06 Серпень 2012, 11:35:45 »
как определить к какой категории относится твой трансформатор???? :wall:
В смысле? Что имеется в виду?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Masha

  • **
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 41
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #49 : 21 Січень 2013, 15:23:39 »
СН 174-75 - Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий. К объектам гражданского назначения она не применима. А для не пром. объектов, есть где-то требовании о недопустимости резервного (неработающего) тр-ра.
Мне, для детского садика в котором Iрасч.=88А, Р=57кВт по ТУ необходимо установить проходную ТП  J)  . Вот я думаю схему... КТП, 2 тр-ра по 63 КВА, будут оба работающие... или сделать 1н - рабочий, 2й - резервный?
И какой коэффициент загрузки для таких тр-ов, у меня почти впритык  :(

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #50 : 21 Січень 2013, 20:15:27 »
СН 174-75 - Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий. К объектам гражданского назначения она не применима. А для не пром. объектов, есть где-то требовании о недопустимости резервного (неработающего) тр-ра.
Мне, для детского садика в котором Iрасч.=88А, Р=57кВт по ТУ необходимо установить проходную ТП  J)  . Вот я думаю схему... КТП, 2 тр-ра по 63 КВА, будут оба работающие... или сделать 1н - рабочий, 2й - резервный?
И какой коэффициент загрузки для таких тр-ов, у меня почти впритык  :(
согласно ВСН 97-83
1.8. Построение системы электроснабжения следует производить таким образом,  чтобы в нормальном режиме все элементы системы находились под нагрузкой с максимально воз-можным использованием пропускной способности  этих  элементов.
Резервирование питания  электроприемников потребителей должно предусматриваться в соответствии с их категорийностью при минимальных затратах средств и электрооборудования.
Применение резервных линий и трансформаторов,  не несущих нагрузку,  допустимо как исключение при наличии технико-экономических обоснований.

Согласно правил  технічної експлуатації електроустановок споживачів
2.19. Обладнання електроустановок, що прийняті в експлуатацію, повинно знаходитись в одному з таких оперативних станів: у роботі, резерві, ремонті або консервації.
3.15. Справність резервних елементів РУ (трансформаторів, вимикачів, шин тощо) необхідно регулярно перевіряти увімкненням під напругу в строки, встановлені виробничими інструкціями.

Поєтому если ТЄО покажет, что установка неработающего (резервного ) трансформатора єкономичнее ( чем напр. тянуть линию 0,4кВ от ТП РЄСа, установка ДЕС итд.) - ставте.
« Останнє редагування: 21 Січень 2013, 20:28:29 від shtuch1 »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: