Подскажите как разместить оборудование в проектируемой ТП. Размеры должны быть минимальными. Желательно РУ-6кВ и РУ-0,4кВ разместить в одном помещении. Обслуживать будет одна организация.

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
« Останнє редагування: 12 Січень 2013, 23:08:55 від sportal »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sportal, он просил
РУ-6кВ и РУ-0,4кВ разместить в одном помещении

Offline cherkas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
sportal, он просил
РУ-6кВ и РУ-0,4кВ разместить в одном помещении

А Вы бы не могли не чертеж, а однолинейную схему выложить? А то по чертежу не ясно сколько например ячеек 6кВ Вы хотите разместить в подстанции. На чертеже вообще кабеля сразу на трансформаторы приходят, а РУ-6кВ не отображено.
« Останнє редагування: 12 Січень 2013, 22:14:16 від cherkas »

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бригадир, благодарствую, поправил ссылку на КТП внутренней установки (раньше их называли цеховыми)

Offline cherkas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Схема у меня была такая, но она пока не полностью реализована:

Если не секрет почему такая схема, почему не воспользовались стандартной? При таком варианте как у Вас габариты ячеек будут больше.


Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
ТП встроенная в торговый комплекс

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите как разместить оборудование в проектируемой ТП. Размеры должны быть минимальными. Желательно РУ-6кВ и РУ-0,4кВ разместить в одном помещении. Обслуживать будет одна организация.
Dmitrik, если нет маслонаполненого оборудования, то все можно разместить в одном помещении. Как разместить зависит от схем и комплектации РУ. В єтомже помещении можно разместить и сухой транс, но он должен быть в защитном кожухе, или оградить его сетчатыми конструкциями. При необходимости сетками можно разделить и РУ-10 и РУ-0,4кВ

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот еще 3 вариант

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
4 вариант

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Dmitrik, а можно по подробней? Это встроенная ТП? РУ-0,4кВ можно разместить вдоль стены напротив ворот (двери). Советую сразу прорисовывать как будут заходить кабели 10кВ и выходить кабели 0,4кВ. По моему между РУ-10 и РУ-0,4 необходимо выдержать болшее расстояние, хотя бы лоя того чтобы была возможность установить торцевые панели, неговоря уже о безопасности эксплуатации установок на разном напряжении. С маркой трансформатора уже определился?
« Останнє редагування: 14 Січень 2013, 11:58:55 від Сугор »

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Корсаков Дмитрий Юрьевич, нужно что-то типа такого. Заказчику этот вариант больше нравится, т.к. в РУ-0,4кВ можно разместить ГРЩ. Что будет в ГРЩ еще не знают. Размеры должны быть не более 2700(Ш)х7000(Д). Как вам такой вариант?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заказчику этот вариант больше нравится, т.к. в РУ-0,4кВ можно разместить ГРЩ. Что будет в ГРЩ еще не знают
Dmitrik, а зачем плодить щиты? Совмести ГРЩ с РУ. Я так по нимаю, что ТП все таки встроеная?

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Встроенная. Они сами не знают, что в ГРЩ будет. Заказали 14 групп в ТП. А для ГРЩ пока только место. Хотя уже что-то строить начали

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Dmitrik, вариант который предложил Корсаков Дмитрий Юрьевич, по моему, самый оптимальный. При длине помещения ТП как в 6 варианте РУ и ГРЩ можно будет объединить в одну линию и еще останется место. А от РУ будет запитываться оборудование только этого здания?

 