Автор Тема: Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей  (Прочитано 13887 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
MARY10, не хвилюйтесь, у вас все нормально.

У вашого замовника, швидше за все, житло 2-го виду згідно ДБН В.2.5-23-2003.

Читаємо визначення:
Житло другого виду - житла (квартири) (...) із загальною площею від 100 до 300 м2 та заявленим замовником високим рівнем комфортності, що відповідає встановленій потужності електроприймачів від 30 до 60 кВт (* у вас 41 кВт - прим.).

Дивимось далі. Згідно табл. 4.1 того ж ДБН, розрахункова потужність житла 2 виду з плитою на природному газі -- 9 кВт (якраз в ТУ і прописані ці 9 кВт).

Тобто у вас при встановленій потужності в 41 кВт, розрахункова потужність становить 9 кВт. І це нормально :)
Так шо ніяких  
Quote (selected)
мозги "кипят", "крыша уезжает"
 :D
« Останнє редагування: 11 Квітень 2010, 14:34:14 від O.S. »

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как такое может быть, что на жилье с расбросом установленных мощностей от 30 до 60кВт, расчетная мощность будет 9кВт ????
Кс=9кВТ/60кВт=0,15, физически представить такое не могу ИМХО ???
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Значит с тебя, Generator, нужно звездочку снять. :D

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бригадир, смех смехом, а Кс=0,15 на отдельный дом (котедж), это чересчур :thumbsdown:, хоть стреляйте ;).
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Котедж "нового русского", которому впихнули все, что можно было впихнуть, больше половины которого никогда работать не будет. Вот и 0,15, а тут, кстати, 0,21.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Такий к-т не тільки для "новых русских", а і для простих людей :)

Тому що для жител 1-го типу з газовими плитами приблизно таке ж співвідношення:
К=5/30=0,16
« Останнє редагування: 11 Квітень 2010, 15:23:01 від O.S. »

Offline MARY10

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо всем за понимание и советы! Но я не совсем поняла как обосновать применение Ки и Кс по каждому электроприемнику, ведь в ДБН этого нет, а выпуск 11 Шнайдер Электрик не является законодательно нормативным документом?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По каждому не бывает. Берется все в комплексе. Внимательно проштудируй 4-ю главу ДБН В.2.5-23-2003, особенно таблицы.

Offline MARY10

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
Читаю внимательно, и сразу же возник вопрос: если у меня жилье II вида, что означает в примечании 3 к таблице 4.1. несовпадение хозяйственных работ в квартире ? Цитата: "Примітка 3. Розрахункове електричне навантаження жител 2-го виду допускається визначати в проекті внутрішнього електрообладнання квартири (будинку) залежно від конкретного набору електропобутових приладів і режиму їх роботи, що характеризується середньою ймовірністю ввімкнення (коефіцієнтом попиту) і неспівпадання господарських робіт у квартирі, як для жител 3-го виду (див. 4.7)." Это какой-то коэфициент или что, и по какой таблице его выбирать?

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
MARY10, если есть конкретная информация по потребителям, то можно расчитівать на грузку как для 3-го вида (Кс в зависимости от установленной мощности по таблице ДБН)

Offline MARY10

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
Иду на хитрость, но не знаю правильно ли будут мои рассуждения, помогите советом. У заказчика будет газовое отопление, но на открытой массандре (30 кв.м) будет "теплый пол" для снеготаяния 5,6 кВт, а также 5 шт. кондиционеров общей мощностью 5,5 кВт. Если в примечании я отмечу, что в зимний период кондиционеры не работают, а летом не работает "теплый пол", то из расчета общей установленной мощности исключается мощность кондиционеров (типа как в ДБН - учитывая их среднюю вероятность включения, т.е. режим работы"). Однако на схеме надо указать все точки подключения каждого установленного оборудования (и теплых полов, и кондиционеров) и указать их мощности. Не будет ли это грубой ошибкой?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я думаю, що можна так зробити як ви написали і це не буде помилкою. Тільки треба переконатись точно, шо кондиціонери не будуть зимою працювати, бо бувають такі, які працюють і на охолодження і на обігрів, тобто працюють і зимою і літом.

Quote (selected)
на открытой массандре
:D мабуть "мансарде"...бо масандра--це якесь вино наче :)

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электроснабжение разделено на 5 уровней.
1 уровень - это конечные электропотребители. При их расчете берется Ки=1, для выбора питющих их проводов и защитных аппаратов.
2 уровень - это уже щитовая твоего дома. Здесь и появляются коэффициенты использования, которые определяются от времени работы в общем суточном или годовом режиме. Здесь у тебя и должно появитья потребление равное разрешенному (9 кВт).

Где-то на форуме я оставлял свою курсовую по электроснабжению.

Цитата: O.S.
бо масандра--це якесь вино наче
Массандра - поселок (или микрорайон Ялты) в Крыму, ну и вино одноименное.

tonumber

  • Гість
в мене питання: в цій книжці в розділі Прьімери електроснабжения квартир повьішенной комфортности и коттеджей , використано всі автомати типу С наскільки це нормально ?

"Рассматриваемые примеры являются условными, но иллюстрируют реальные способы выполнения схем электроснабжения различных квартир с разнообразным набором электропотребителей. Эти примеры составлены авторами па основании анализа большого числа различных   проектов.   Основной   целью   приведенных   примеров   является   предоставление проектировщику при проектировании конкретной квартиры возможности выоора того или иного технического решения, соответствующего пожеланиям заказчика, удовлетворяющего требованиям норм и правил и использующего при этом электрооборудование фирмы Schneider Electric."

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: