Автор Тема: взаимодействия ККУ с сетью, в картинках.  (Прочитано 14114 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sliku

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
предистория такова:
имеется сеть с низким коэф. гармоник, ТП с одной секцией шин на 1000кВА, ККУ на 200кВар с автоматическим регулятором без фильтрующих дросселей, правда к моменту выполнения исследований осталось лишь 50.
задача определить причину периодического выхода из строя ступеней ККУ.
поиск показал следующее:
(ток на вводном автомате)
« Останнє редагування: 10 Січень 2013, 10:31:11 від sliku »

Offline sliku

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ток ККУ:

Offline sliku

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
процессы на картинках пояснить не сложно, но не совсем понятна причина такого поведения системы.

по мере появления вопросов готов уточнять ситуацию, т.к. самому интересно разобраться в происходящем.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что такое "ввод1-3" и куда делась модуляция на 7-й (5-й) картинке?

Offline sliku

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
цифра в названии файла это номер фотографии экрана.

а что касается модуляции - сложно сказать, сам задавался этим вопросом.
тот-же момент, но подробнее:
« Останнє редагування: 10 Січень 2013, 11:04:39 від sliku »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да! Видимо какие-то процессы в конденсаторах происходят? Либо во взаимодействии с проводами до конденсаторов?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Одним словом Барада. Таке враження що зміщується нейтраль - Може нульовим проводом щось? Бо вроді як нейтраль здвигається. Або щось наміряли не те -400 А має бути 0
« Останнє редагування: 10 Січень 2013, 12:16:18 від il85 »

Offline sliku

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
несмотря на то, что процесс редкий и случайный во времени, удалось услышать "звуковое сопровождение" данного процесса, да и взорваные ступени ККУ косвенно подтверждают верность полученных данных.
плюс колебательный процесс на силовом тр-ре идентичен процессам на ККУ.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А це так на 790 мс ККУ включається?  ???

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Батареї можуть взірватись від дефекту або неполадок напруги. Якщо графік напруги схожий на цей то і не дивно що батареї постріляли вони просто не витримали такої наруги.
Чомусь графік мені нагадує підживлення системи постійним струмом
« Останнє редагування: 10 Січень 2013, 13:29:34 від il85 »

Offline sliku

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
вы ошибаетесь. я не предоставлял осциллограмм напряжения, т.к. они не информативны (чистенькие, ровненькие синусоиды, как книжка пишет).

Главный вопрос в этой ветке - вероятная причина появления ударного всплеска тока и, как следствие, затухающего колебательного процесса в системе ККУ - силовой тр-р.

Offline sliku

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
на 790мс происходит токовый удар по включенной и на тот момент единственной оставшейся в живых ступени ККУ.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бачу що графіки струму якщо живитись після 790 мс то видно синусоїду трьох фаз зміщину відносно нуля.
Може як варіант в колі виник резонанс струмів що можливо пояснило б його раптове зростання майже в 10 раз.
« Останнє редагування: 10 Січень 2013, 13:50:03 від il85 »

Offline sliku

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Чомусь графік мені нагадує підживлення системи постійним струмом


а можно подробнее?
у меня остались архивы измерений, могу выполнить и выложить  доп.анализ на произвольную тему в любой момент времени.

Offline sliku

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бачу що графіки струму якщо живитись після 790 мс то видно синусоїду трьох фаз зміщину відносно нуля.
Може як варіант в колі виник резонанс струмів що можливо пояснило б його раптове зростання майже в 10 раз.

для наростания амплитуды тока во время резонанса в 10 раз колебательный контур должен предварительно накопить энергию, а этого процесса нет.
на графиках видна типовая реакция колебательной системы на ударное возмущение.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю