Товарищи проектировщики! Подскажите, пожалуйста, что вообще важно знать / учитывать при выборе типа освещения для склада (любого)? На что вы ориентируетесь, когда выбираете лампы? Какие основные критерии оценки подходящести /неподходящести, что в приоритете? Заранее спасибо!!!!

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что важно при выборе освещения для склада?
ДБН В.2.5-28-2006 Освещение

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
1.Для начала определится с типом светильников.Наиболее экономичными были для моего случая(высота 12м,площадь 33000м2) -люминисцентные светильники с лампами Т5 и светильники с натриевыми лампами.В натриевых лампах плохая цветопередача,потому остановился на Т5. Обратить внимания на разные уровни освещённости в разных частях склада(ДБН В.2.5-28-2006).
2.Все расчеты делал в диалюксе,что и вам советую.
3.Определится со способом монтажа светильников.(В проекте использовал шинопровод)
4.Так как рядов в складе много закладывал датчики присутствия.
volcat-electrics.com

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В залежності від висоти установки вибираєш світильники. Мені подобаються металогалогенові, якщо важлива кольоропередача якщо ні то натрієві. Люм не дуже склад може бути не опалюємий і ефективність нище двох попередніх. Шинопровід на мою думку дорого на тросу або на фермах установити світильники. Щит установити на дворі з можливістю опломбування та замикання на ключ.
« Останнє редагування: 04 Січень 2013, 15:33:39 від il85 »

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не забувайте про виконання світильників. В більшості склад це пожежонебезпечне приміщення.

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Шинопровід на мою думку дорого на тросу або на фермах установити світильники.
Шинопровод дорогой,но филипс клялся что дешевле чем платить за монтаж светильников(только в случае ЛЛ)-заказчик не сопротивлялся. Размещения и способ монтажа светильников будет зависеть от высоты стелажей и расстояния между ними.
Щит установити на дворі з можливістю опломбування та замикання на ключ.
Это написано в нормативах или из опыта?
volcat-electrics.com

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чтоби не быть голословным - получите ссылочку ДНАОП 0.00-1.32-01 Електрообладнання спеціальних установок п. 5.6.4

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
та замикання на ключ
В нормативних документах про ключ не говориться , таке навіть суперечить вимозі НПАОП 40.1-1.32-01 п. 5.6.4  Апарати для вимикання повинні бути доступні для обслуговування цілодобово
 
На счет опломбировки и запирания на ключ, сомневаюсь
Про пломбування не сумнівайтесь .
ПУЕ . НПАОП 40.1-1.32-01 п. 5.6.4 . Електроустановки складських приміщень,  що  замикаються  і  в яких  є пожежонебезпечні  зони  будь-якого  класу,  повинні  мати апарати  для  вимикання  зовні  вказаних   приміщень   силових   і освітлювальних   мереж   незалежно   від  наявності  апаратів  для вимикання цих мереж всередині приміщення.  Апарати  для  вимикання повинні   установлюватись   в   ящику   з   негорючого  матеріалу, обладнаному пристроєм для пломбування.  Ящик слід установлювати на захисних конструкціях з негорючого матеріалу, а в разі відсутності таких - на окремій опорі.
     Апарати для вимикання повинні бути доступні для обслуговування цілодобово.

Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В нормативних документах про ключ не говориться , таке навіть суперечить вимозі НПАОП 40.1-1.32-01 п. 5.6.4  Апарати для вимикання повинні бути доступні для обслуговування цілодобово
 
помоєме одне другому не суперечить

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
помоєме одне другому не суперечить
Це називається захист від дурака . Завсклад замкнув склад і щиток , ключі поклав в кишеню і пішов до дому . Апарати в щитку в такому випадку будуть не доступні .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дляцього на вводі в щиток ставлять рубильник ручка якого ззовні щитка

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю