Здравствуйте!

Впервые занялась проектом по внутренней молниезащите коттеджа. Поделитесь пожалуйста информацией по составу проекта (в частности рабочей документации, тоесть чертежей).

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
semitsvetka, что ты понимаешь под внутренней молниезащитой? Если установку УЗИП, то на нее отдельный проект не нужен. Эту часть можно включить в раздел ЕО, если УЗИП устанавливается в щитах, или в разделе молниезащиты, если их устанавливать в отдельных щитках (посмотри каталог Баттермана, там есть картинки)

Offline semitsvetka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 25
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, именно установка УЗИП. Я не картинки ищу, а чертежи. По картинкам монтаж не производится.
« Останнє редагування: 02 Січень 2013, 11:09:04 від semitsvetka »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
semitsvetka, указываешь мсторасположения щитка с УЗИП в щитовой и схему подключения, а на рисунки я сослался для наглядности

Offline semitsvetka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 25
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тема открыта. Кто с опытом проектирования данных объектов, подскажите пожалуйста.
И еще:Каким нормативным документом руководствоваться при расчете токов в сети после удара молнии
Заранее спасибо!

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тема открыта. Кто с опытом проектирования данных объектов, подскажите пожалуйста.
И еще:Каким нормативным документом руководствоваться при расчете токов в сети после удара молнии
Заранее спасибо!
ДСТУ EN 62305-4:2012

Offline Snn

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 80
  • Повідомлень: 61
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поделитесь пожалуйста информацией по составу проекта (в частности рабочей документации, тоесть чертежей).


В старые добрые времена был такой ВСН 381-85 "Инструкция о составе и оформлении электротехнической рабочей документации
для промышленного строительства ", в принципе он и сейчас есть. В инете он лежит в свободном доступе. Так вот там четко сказано, что должно быть в составе проекта в разделе молниезащита:

"5. МОЛНИЕЗАЩИТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ - ЭГ

5.1. В состав основного комплекта рабочих чертежей молниезащиты зданий и сооружений включают чертежи наружного заземляющего устройства.
5.2. Основной комплект рабочих чертежей.
5.2.1. В состав основного комплекта рабочих чертежей молниезащиты промышленных зданий (сооружений) включают:
    — общие данные по рабочим чертежам;
    — чертеж размещения молниезащитных устройств (план и разрез);
    — чертежи размещения наружных заземляющих устройств на плане.
5.2.2. Состав общих данных основного комплекта марки ЭГ должен соответствовать п.2.5 настоящей Инструкции.
   В общие указания в дополнение к данным, приведенным в ГОСТ 21.102-79, включают:
    — сведения об уточнении проекта (рабочего проекта);
    — результаты проверочных расчетов молниезащиты и заземления, если имеются изменения в стадии "проект" или получены экспериментальные данные о сопротивлении растеканию (включая молниезащитный токоотвод);
    — сведения о заземлении специальных установок (лабораторных, электронных устройств и.т.п.);
    — возможность использования железобетонных и металлических конструкций строительной части зданий и сооружений в качестве заземляющих проводников и естественных заземлителей;
5.2.3. Чертежи на размещение молниезащитных устройств для вновь проектируемого здания следует выдавать в виде строительного задания разработчикам строительных рабочих чертежей, для учета в строительных чертежах и для исполнения строительной организацией.
   Чертежи на размещение молниезащитных устройств существующего здания или здания, выполняемого по типовому проекту, включаются в состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭГ.
5.2.4. Пример выполнения чертежа размещения молниезащитных устройств здания приведен на рис.18.

5.3. Если чертежи молниезащиты не выполняют, чертежи наружного заземляющего устройства выполняют отдельным основным комплектом, которому также присваивается марка ЭГ."


Поэтому, можно придерживаться этих пунктов, с соблюдением последних норм в области молниезащиты и оформления проектной документации и все будет нормально.
Также полезно наверно будет ознакомится с указаниями М788-1078 - исходными данными для электротехнчиеской документации., касательно разработки рабочей документации по молниезащите (см. листы 30 и 31 данного документа)

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Також:
ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД
УЛАШТУВАННЯ  БЛИСКАВКОЗАХИСТУ
БУДІВЕЛЬ  І  СПОРУД
ДСТУ Б В.2.5-38:2008
(IEС 62305:2006, NEQ)

9.1 Розробка експлуатаційно-технічної документації

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Та пояснювальну записку в відповідностью з п.9.1
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Evgen Koc, а також grossel, ви напевно неуважно прочитали semitsvetka,
составу проекта (в частности рабочей документации, тоесть чертежей).
Ваші відповіді не мають нічого спільного з кресленнями проектної документації а з
експлуатаційно-технічної документації
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо матеріали для громовідхильника намічено брати не з металаобази, а від котрогось з постачальників елементів заводської готовності, то наведених у розділі 9.1 документів майже достатньо. Звичайно, у графічній частині належить зазначити перелік комплектуючих, з яких складається той чи інший вузол. Оскільки монтаж блискавкозахисту є ліцензованою діяльністю, можна розраховувати на те, що монтажник є достатньо обізнаним зі справою, аби реалізувати проект, оформлений таким чином.
У разі використання "природних" компонентів для перехоплення, струмовідведення та вземлення, звичайно, належить додати докладні креслення вузлів, у яких будуть електричні з"єднання.

 

 