Основная тема - «ручные извещатели снаружи» -
вернее, ручные пожарные извещатели на территории объекта , таки да, - в тумане,
даже хуже - полный смог.
Так что радости мало.
Зачем так грустно? Мы проектировщики или куда? Голова зачем? Вопрос отдан нам на откуп и это хорошо.
Кнопка нужна для того, чтобы подать сигнал тревоги, если проходя мимо, человек заметил пожар. Дальше - по полочкам:
1) в зданиях есть АПС, она "заметит" пожар раньше кого-либо. Значит, возле зданий ставить - разве что, на всякий случай;
2) гореть без автоматического обнаружения может то, что размещено на открытых площадках - склад материалов, стоянки машин, вагон в отстойнике и т.п. Значит, нужно ставить поблизости таких площадок (но не в зоне горения);
3) где ходят люди, которые могут заметить пожар и нажать на кнопку? По дорожкам.
Значит, кнопки расставляются вдоль дорожек неподалеку от мест скопления горючих материалов под открытым небом, возможно, неподалеку от неконтролируемых АПС зданий/сооружений (если такие найдутся).
И на всякий случай можно понаставить вблизи зданий, но это уже подстраховка.