При проектировании пожарной сигнализации в соответствии с п.6.2.2 ДБН В.2.5-56:2010 «Системи протипожежного захисту» кроме того, следует руководствоваться требованиями ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 «Системи пожежної сигналізації та оповіщування».
Согласно п.А.6.5.4 указанного ДСТУ «пожежонебезпечні зони» подлежат оборудованию ручными пожарными извещателями.
ДБН В.2.5-56:2010 «Системи протипожежного захисту»
6.2.2 При проектуванні, побудові, монтуванні, уведенні до експлуатування і технічному обслуговуванні систем пожежної сигналізації необхідно керуватися вимогами ДСТУ-Н CEN/TS 54-14 та цих будівельних норм.
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 «Системи пожежної сигналізації та оповіщування»
6.5.4 Ручні пожежні сповіщувачі
Ручні пожежні сповіщувачі мають розміщуватися на шляхах евакуювання ... Їх можна також розташовувати поруч із небезпечними зонами особливого ризику.
Див. також А.6.5.4
А.6.5.4 Ручні пожежні сповіщувачі
Ручні пожежні сповіщувачі треба розташовувати так, щоб для будь-якої людини, яка перебуває на об’єкті, відстань, яку вона повинна подолати до найближчого ручного пожежного сповіщувача, не перевищувала 30 м.
Може виникнути потреба в тому, щоб ручні пожежні сповіщувачі монтувалися в безпосередній близькості від пожежонебезпечних зон. При цьому особливу увагу треба приділити тому, щоб ці ручні пожежні сповіщувачі (за необхідності) мали можливість повторного взведення.
Как Вам это обоснование?