Автор Тема: п.6.2.23 ДБН В.2.5-56:2010  (Прочитано 2753 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
п.6.2.23 ДБН В.2.5-56:2010
« : 25 Грудень 2012, 09:33:12 »
п.6.2.23  ДБН В.2.5-56:2010:
„У будинках і спорудах не підлягають обладнанню СПС та АСПГ приміщення...
в) припливних венткамер, що не обслуговують виробничі, складські приміщення категорій А, Б та В...”
А якщо обслуговують? Припливні венткамери, що обслуговують приміщення категорій А, Б, В завжди обладнуються зворотніми клапанами, які ізолюють камеру від названих приміщень, у разі зупинки припливної системи. Тому категорія таких венткамер – Д. Відповідно до підпункту г) улаштування СПС не потрібно. Сенс цього пункту?
А як бути з витяжними венткамерами, що обслуговують виробничі, складські приміщення категорій А, Б та В? Їх категорія відповідає категорії приміщення, яке вони обслуговують. Тобто, якщо насосна категогрії А і вона обладнується СПС, то витяжна венткамеря, яка її обслуговує, теж категорії А. Але ж за венткамеру ані слова.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: п.6.2.23 ДБН В.2.5-56:2010
« Reply #1 : 25 Грудень 2012, 09:56:46 »
А якщо обслуговують?
А если обслуживают - на общих основаниях. Если у Вас на чертеже написано Д - значит, не надо (п.г)), если написано А, Б или В - то в соответствии с категорией.
Але ж за венткамеру ані слова.
А зачем? Если помещение категорировано - все ясно. Но в общественных и жилых зданиях обычно никто не пишет категорию, вот и прописали на всякий случай.

К слову, приточка - не всегда Д.

ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91
Противопожарные требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования

5.6. Помещения для оборудования приточных систем следует относить:
а) к категории В, если в этих помещениях размещены фильтры с маслом объемом 75 л (массой 60 кг) и более в одной из систем;
б) к категории В, если система работает с рециркуляцией воздуха из помещений категории В, кроме случаев, когда воздух забирается из помещений без выделения горючих газов и пыли, или когда для очистки воздуха от пыли применяются пенные или мокрые пылеуловители;
в) к категории помещений, теплота воздуха которых используется в воздуховоздушных теплоутилизаторах;
г) к категории Д - в остальных случаях (4.100).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: