Помогите определить категорию помещения бестарного хранения муки  в силосах Italmarco Silbox. Если рассматривать систему подачи муки в силос и далее по потребности в цех на автоматические линии (кондитерское производство) то система замкнутая. И меня берут сомнения, какая будет категория? По старым ВНТП категория "Б". От пожарников  бумаг нет, а поставщик клянется, что сдавал подобные объекты с категорией "В".

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сам себе отвечаю согласно "ВНТП 21-92 Нормы технологического проектирования предприятий кондитерской промышленности"  бункерное отделение (производственное хранение муки и сахара) категория помещений по взрыво-пожарной и пожарной опасности "В". Думаю тема закрыта.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Fogoso, технологам считать согласно:
Нормы определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и
пожарной опасности. НАПБ Б.03.002-2007
Итог на с 10-к страниц.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
поставщик клянется, что сдавал подобные объекты с категорией "В".

технологам считать согласно:
Нормы определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и
пожарной опасности. НАПБ Б.03.002-2007

ВНТП-АПК-03-07 в якому уже враховані вимоги НАПБ Б.03.002-2007 .
Таблиця 2 . п.4.6.10. Безтарні приймальні і відпускні пристрої (відділення) для борошна , висівок і лушпиння .
Категорія приміщення Б , клас зони 20 .
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1250
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, на ВНТП надейся, но сам не плошай  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
на ВНТП надейся
НАПБ Б.03.002-2007. Ці Норми повинні використовуватися під час розробки відомчих норм технологічного проектування та переліків приміщень з визначенням категорій за вибухопожежною і пожежною небезпекою.

ВНТП-АПК-03-07 це відомчі норми які розробленні на підставі НАПБ Б.03.002-2007 . Розробники цих норм несуть відповідальність . Не треба робити перестраховку і зайву роботу там де це не вимагається . Якщо в  документі написано що така то конструкція несе таке то навантаження , ніхто її не перераховує по формулах "сопромата" а приймає так як вказано .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, я тонко намекаю на содержание самой правой колонки таблицы в ВНТП-АПК-03-07.
А перестраховываться надо!
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо всем, сегодня считали с технологом по НАПБ. Вывод технолога категория помещения Б. А в ВНТП 21-92, которое я качнул, было с ошибкой (не правельно указана категория помещения). Вот такое дело.....

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю